一般情况时水泵出口可直接设阀门,当流速较大时,先设渐扩管再设阀门,考虑阀门大一号价格贵很多,可否先设阀门再设渐扩管,水头损失在如此短的距离内损失也不大,可否
一般情况时水泵出口可直接设阀门,当流速较大时,先设渐扩管再设阀门,考虑阀门大一号价格贵很多,可否先设阀门再设渐扩管,水头损失在如此短的距离内损失也不大,可否
2楼
水泵出口的渐扩管之所以存在,是因为一般水泵厂家设计的水泵出口,比此泵设计流量所对应的管径要小一级,所以,几乎所有的水泵出口都要加渐扩管。
你的考虑很好,可阀门小了,那个地方的流速就比你的设计流速大很多,人家问你理由的时候,你就说为了省钱?
回复
3楼
有创新意识,这在给排水行业中算是难得的.2楼说的有道理,应该考虑下流速要求
回复
4楼
阀门告近水泵一方面操作不方便
另一方面对水泵的维护也水便
回复
5楼
流速控制在3m/s内,虽不是经济流速,但对阀门的损伤有多大?如果不大,那在局部流速大些也可以吧?
回复
6楼
局部流速大,对应的是局部水损大,你改变了设计的水头损失,会导致设计院的质问
回复
7楼
挺有新意的,没考虑过这个问题。
回复
8楼
应该向楼主学习这种精神,我第一次做这种设计时甚至没有设渐扩管!!
回复
9楼
水泵出口先设渐扩管再设阀门.水泵厂家设计的水泵出口,比此泵设计流量所对应的管径要小一级,所以水泵出口都要加渐扩管。
回复
10楼
设计院的水泵设计的扬程比较大,足够满足此处的水头损失,且一个较小阀门的水头损失能有多大?
回复
11楼
阀门后再装设渐扩管有什么意义?何不都省了?
回复