请教直流屏问题
wwj9916
wwj9916 Lv.3
2008年09月24日 22:33:16
来自于继电保护
只看楼主

请教:直流屏发出的控母,合母电压是多少? 高压柜柜底小线线接线排的A630,B630,C630的电压为多少?接了有什么用处? 高压柜控母为交流220V时,电源从哪儿引来?

请教:直流屏发出的控母,合母电压是多少?
高压柜柜底小线线接线排的A630,B630,C630的电压为多少?接了有什么用处?
高压柜控母为交流220V时,电源从哪儿引来?
免费打赏
whb9501
2008年09月25日 15:16:40
2楼
控母,合母电压应该是直流220V呀
A630,B630,C630的电压为110V,因为柜子上有110Vd的用电设备,像综保啊,电压互感器啊
高压柜控母为交流220V时,电源从哪儿引来高压进线应该有0.22KV的电压互感器吧,或者UPS
回复
wwj9916
2008年09月25日 20:43:36
3楼
A630,B630,C630的电压为110V,因为柜子上有110Vd的用电设备,像综保啊,电压互感器啊

那请教需要用时电源从哪儿引?
回复
dep500n
2008年09月25日 21:13:23
4楼
A630,B630,C630从PT柜来。
交流220V的从交流屏来。

[ 本帖最后由 dep500n 于 2008-9-25 21:19 编辑 ]
回复
信马由缰
2008年09月28日 08:21:42
5楼
A630,B630,C630从PT柜来,电压为交流100V,主要是提供电压信号,非提供电源
控母一般为直流220V或110V或为交流220V
控母为交流220V时,一般不再设直流屏
直流屏的交流电源,来自所(站)内交流屏,或所用变柜,或低压母线,或其它,依具体情况不同而不同
回复
yxx5319
2008年09月29日 20:52:57
6楼
控母一般为直流220V,操作机构为弹簧机构时,合母电压也为220V,若是电磁机构合母电压为240V.
回复
dynasty8848
2008年10月01日 01:40:22
7楼
220V交流电源可以走小母线的 无非就是照明、打印机电源
pt电压现在一般都不走小母线了 改辐射了
回复
hazxt
2008年10月11日 17:06:23
8楼
A630,B630,C630从PT柜来,电压为交流100V,主要是提供电压信号,非提供电源
控母经硅链降压后保证在直流220V或110V,操作机构为弹簧机构时,电流较小,为5A左右,合母电压取自控制母线,电压为220V,操作机构如为电磁合闸机构,电流很大,约为90A或180A左右,电源取自合闸母线,合母直接接电池,电压为电池电压254V或127V左右.
控母为交流220V时,一般不再设直流屏
直流屏的交流电源,来自所(站)内交流屏,或所用变柜,或低压母线,或其它,依具体情况不同而不同
回复
白龙行天下
2009年02月24日 09:18:53
9楼
220V交流电源可以走小母线的 无非就是照明、打印机电源
pt电压现在一般都不走小母线了 改辐射了
回复
xuhaiquan
2009年06月12日 22:20:00
10楼
我公司为北京专业研发生产直流屏厂家----北京申电科技有限,价格优惠,希望与贵方建立长期合作伙伴关系
联系人:乔先生--13911185956 本公司为专业生产直流电源成套设备,UPS,EPS,及旁路稳压系统的厂家,产品应用在国内外大中型工程中,得到一致好评,主要业绩为石油化工,钢铁集团,水泥企业,供电局,变电站,智能建筑,通信电源,火电工程及轨道变电系统等大中型工程。
回复
zsphn6666
2013年03月09日 16:46:33
11楼
直流屏经整流模块的直流合闸电压一般为260左右 和130V左右,控制电压经合闸电压降压后为220V和110V。高压柜的交流220V引自交流屏,交流屏的电源一般引自站用变,一般引两路互为备用。
回复