谁能帮我看下这样的结构能做吗
cctk111
cctk111 Lv.2
2008年09月24日 08:16:35
只看楼主

6度抗震区,框支剪力墙结构,梁式转换,下面2层裙房,上面10层住宅,上面住宅层的其中一侧的几个墙肢落在下面框支柱挑出的挑梁上,挑出的距离是一米,这样的结构能做吗?如果能做,要注意和加强什么?

6度抗震区,框支剪力墙结构,梁式转换,下面2层裙房,上面10层住宅,上面住宅层的其中一侧的几个墙肢落在下面框支柱挑出的挑梁上,挑出的距离是一米,这样的结构能做吗?如果能做,要注意和加强什么?
免费打赏
zhangchiyu
2008年10月11日 11:00:00
12楼
其中一侧的几个墙肢落在下面框支柱挑出的挑梁上
回复
zhangchiyu
2008年10月11日 11:00:32
13楼
其中一侧的几个墙肢落在下面框支柱挑出的挑梁上,这种抗侧力方面是不行的
回复
hanwudi_08
2008年10月11日 12:20:05
14楼
每层都外挑受力模型简单,可以考虑的,如果不是临时加的外挑部分,很少有人在设计之初就选择这样的方案。如果可能,可以考虑底层挑梁下加柱,并且与主体基础一并考虑变更,这样能解决挑梁受较大剪力的问题,其实这样挑梁也就不再是挑梁了。
回复
dingliang-99
2008年10月12日 23:24:20
15楼
日 看到这种方案就头大。就不能改下方案搞的合理些么?:L :L :Q :Q
回复
tiandijie_
2010年11月17日 23:32:19
16楼
楼层承载力产生的薄弱层,只能通过调整配筋来解决。如提高“超配系数”等。

>>按楼层弹塑性层间位移角来判断
结构弹塑性变形验算,指罕遇地震下结构层间位移不超过弹塑性层间位移角,属变形能力极限状态验算。
规范:罕遇地震影响系数最大值的取值,7度αmax为0.50或0.72;8度αmax为0.9或1.2;9度αmax 为 1.4。
计算方法:简化方法,适用于不超过12层,且层侧向刚度无突变的框架结构;弹塑性静力分析方法;弹塑性动力分析方法。

--------------------------------------------------------------------------
回复
赵乾辉
2010年11月18日 08:49:22
17楼
个人感觉整个方案不太好,剪力墙最好能落地,从抗震角度考虑结构概念设计来说是不太合理的,审图的肯定会提的,而且你还是10层,调一下方案吧。他们建筑只是为了达到他们的效果,一旦出了问题我们结构可是要负责的啊。:( :L
回复

相关推荐

APP内打开