6度抗震区,框支剪力墙结构,梁式转换,下面2层裙房,上面10层住宅,上面住宅层的其中一侧的几个墙肢落在下面框支柱挑出的挑梁上,挑出的距离是一米,这样的结构能做吗?如果能做,要注意和加强什么?
6度抗震区,框支剪力墙结构,梁式转换,下面2层裙房,上面10层住宅,上面住宅层的其中一侧的几个墙肢落在下面框支柱挑出的挑梁上,挑出的距离是一米,这样的结构能做吗?如果能做,要注意和加强什么?
2楼
做肯定可以做。
注意跟审图的商量,听下审图的意见。按他们要求做。
一般只要注意加强了悬挑部分就问题不大了。一般抗剪控制。
回复
3楼
这样的结构不太好吧,我觉得。。。审图中心肯定会提出问题的
回复
4楼
最好是落地剪力墙在两个方向要刚度比较接近.
回复
5楼
不知道能不能在上面的住宅层此处每层设挑梁,10层剪力墙墙肢落在框支柱的挑梁上还是不太妥当啊。
回复
6楼
这个东西可以做 并且国内已有成例 好像长春有一栋大厦就用了这种转换 叫搭接柱转换 要在转换层依靠楼板配筋解决底层框支柱的弯矩问题 具体设计见徐培福的复杂高层设计
回复
7楼
这样的结构最好不要做,对抗震肯定不利,还是另选一个方案吧
回复
8楼
我院不久之前也设计了一栋转换梁(挑了3米)是挑梁的复杂高层,满足高规4。4。5即可
回复
9楼
虽然才挑出去1米,但也要看看上部墙肢的大小,挑梁会受到很大的剪力的。
回复
10楼
层层挑问题不大
要不不太好做了
回复
11楼
可以把挑梁(暂且称之)向下扩展,内收。类似搭接柱。
回复