谁能帮我看下这样的结构能做吗
cctk111
cctk111 Lv.2
2008年09月24日 08:16:35
只看楼主

6度抗震区,框支剪力墙结构,梁式转换,下面2层裙房,上面10层住宅,上面住宅层的其中一侧的几个墙肢落在下面框支柱挑出的挑梁上,挑出的距离是一米,这样的结构能做吗?如果能做,要注意和加强什么?

6度抗震区,框支剪力墙结构,梁式转换,下面2层裙房,上面10层住宅,上面住宅层的其中一侧的几个墙肢落在下面框支柱挑出的挑梁上,挑出的距离是一米,这样的结构能做吗?如果能做,要注意和加强什么?
免费打赏
doremidai
2008年09月24日 11:23:52
2楼
做肯定可以做。
注意跟审图的商量,听下审图的意见。按他们要求做。
一般只要注意加强了悬挑部分就问题不大了。一般抗剪控制。
回复
xingyong80
2008年09月28日 10:35:58
3楼
这样的结构不太好吧,我觉得。。。审图中心肯定会提出问题的
回复
pqiu2000
2008年09月28日 11:50:36
4楼
最好是落地剪力墙在两个方向要刚度比较接近.
回复
jasonlee131
2008年09月28日 22:47:12
5楼
不知道能不能在上面的住宅层此处每层设挑梁,10层剪力墙墙肢落在框支柱的挑梁上还是不太妥当啊。
回复
iaf98010
2008年10月01日 15:39:37
6楼
这个东西可以做 并且国内已有成例 好像长春有一栋大厦就用了这种转换 叫搭接柱转换 要在转换层依靠楼板配筋解决底层框支柱的弯矩问题 具体设计见徐培福的复杂高层设计
回复
liyouran
2008年10月06日 16:50:51
7楼
这样的结构最好不要做,对抗震肯定不利,还是另选一个方案吧
回复
risan
2008年10月07日 20:41:57
8楼
我院不久之前也设计了一栋转换梁(挑了3米)是挑梁的复杂高层,满足高规4。4。5即可
回复
scutforget
2008年10月09日 09:20:59
9楼
虽然才挑出去1米,但也要看看上部墙肢的大小,挑梁会受到很大的剪力的。
回复
libyan
2008年10月09日 13:59:12
10楼
层层挑问题不大
要不不太好做了
回复
fanbaozhou163
2008年10月09日 16:25:10
11楼
可以把挑梁(暂且称之)向下扩展,内收。类似搭接柱。
回复

相关推荐