地址:大连某厂区(避免单位尴尬就不说名字了:lol ),天气概况:全场面积约20万平,厂址位于海边,季节温差零上30度到零下10度;管材:主管采用PE带丝电熔管,支管为PE热熔对接管,埋深:平均埋深1.2m,最大冻土深度900mm,沙上下保护垫层各200mm,地基大多为全风化花岗岩。管道概况:管网总长11公里,设计压力6kg,管材压力12.5kg,水泵房运行压力8—9kg。情况说明:建成投用前一年半情况良好,往后就开始经常爆管,搞的郁闷的要命!今年夏天和最近特别厉害,请各位大大侠帮忙分析下原因,有什么好的解决办法不,老这样真不是办法!
地址:大连某厂区(避免单位尴尬就不说名字了:lol ),
天气概况:全场面积约20万平,厂址位于海边,季节温差零上30度到零下10度;
管材:主管采用PE带丝电熔管,支管为PE热熔对接管,
埋深:平均埋深1.2m,最大冻土深度900mm,沙上下保护垫层各200mm,地基大多为全风化花岗岩。
管道概况:管网总长11公里,设计压力6kg,管材压力12.5kg,水泵房运行压力8—9kg。
情况说明:建成投用前一年半情况良好,往后就开始经常爆管,搞的郁闷的要命!今年夏天和最近特别厉害,请各位大大侠帮忙分析下原因,有什么好的解决办法不,老这样真不是办法!
12楼
建议加伸缩节,昼夜温差大,管材膨胀收缩后质量不过关的话很容易出现管材与管件连接处断裂.
回复
13楼
最好能把爆管的情况仔细介绍一下,如:爆管处于一根管的位置等.便于更好分析.严格的说,好的PE不存在此类问题
回复
14楼
季节的温度差应该不是问题,爆管一般为纵向开裂,一是管材质量有问题二是施工时外表面有划伤造成应力集中所致。
回复
15楼
看了这样的资料,大连港埋设的消防钢管严重断裂,原因和地质有管,楼主说“地基大多为全风化花岗岩”,这花岗岩好像在运动,扯裂了地下的管线!
回复
16楼
是管件或管材,以及爆管的部位,便于好分析。
回复
17楼
施工质量存在问题可能性较大
回复
18楼
除地质变化外可能是:
1、若是接头出问题就是安装的事了;
2、若不是接头出问题,而是管子出问题那可能是压力太大,PE管其承压有限,12kg是实验压力还是工作压力?
况且我们的产品检验与生产也有一定差距,我们市政管就不敢用它;
3、当水泵小水量时压力增高也对管子有一定影响,你那9kg是水泵最高扬程吗?
4、埋地管可不考虑伸缩问题。
回复
19楼
横向断裂还是纵向断裂,爆管位置在接口还是在管身?如果施工质量没啥问题,理论上热熔或焊接的位置强度要比管身还高。建议附近装个压力大饼测压,先排除水锤的影响,夏季爆管多和管网压力波动有关,冬季多和夜间压力高有关。还有你们的压力红线可以进行调整一下,或是进行管网分区。
回复
20楼
施工质量存在问题可能性较大
回复
21楼
管子的质量问题存在的肯能性比较大吧!
回复