PE地埋管爆管问题!!!请大侠分析原因!
hongyan3090
2008年09月23日 22:46:56
只看楼主

地址:大连某厂区(避免单位尴尬就不说名字了:lol ),天气概况:全场面积约20万平,厂址位于海边,季节温差零上30度到零下10度;管材:主管采用PE带丝电熔管,支管为PE热熔对接管,埋深:平均埋深1.2m,最大冻土深度900mm,沙上下保护垫层各200mm,地基大多为全风化花岗岩。管道概况:管网总长11公里,设计压力6kg,管材压力12.5kg,水泵房运行压力8—9kg。情况说明:建成投用前一年半情况良好,往后就开始经常爆管,搞的郁闷的要命!今年夏天和最近特别厉害,请各位大大侠帮忙分析下原因,有什么好的解决办法不,老这样真不是办法!

地址:大连某厂区(避免单位尴尬就不说名字了:lol ),
天气概况:全场面积约20万平,厂址位于海边,季节温差零上30度到零下10度;
管材:主管采用PE带丝电熔管,支管为PE热熔对接管,
埋深:平均埋深1.2m,最大冻土深度900mm,沙上下保护垫层各200mm,地基大多为全风化花岗岩。
管道概况:管网总长11公里,设计压力6kg,管材压力12.5kg,水泵房运行压力8—9kg。
情况说明:建成投用前一年半情况良好,往后就开始经常爆管,搞的郁闷的要命!今年夏天和最近特别厉害,请各位大大侠帮忙分析下原因,有什么好的解决办法不,老这样真不是办法!
免费打赏
zlssj
2008年12月01日 09:25:10
22楼
先要看爆管位置,再看开裂方式,多分析一下就可以看出是安装还是管材问题。我单位前年也出过这样的问题,我们经分析后做了份报告,后来厂家双倍赔偿的货款。再者我看你们的设计好像也有点问题?
回复
yjfcuv2009
2008年12月03日 10:12:02
23楼
管道概况:管网总长11公里,设计压力6kg,管材压力12.5kg,水泵房运行压力8—9kg。


靠,你们设计的在搞笑,水泵运行压力为8-9KG,管网设计压力选6KG,在搞什么东东啊
回复
yjfcuv2009
2008年12月03日 10:13:52
24楼
不过,现场中爆管的事还是很多,不管是钢管还是塑管,在冬天最为明显
回复
cyc_lc
2008年12月06日 02:46:50
25楼
施工质理是一面,可能最重要的是要监测管道的质量,现在次品较多。
回复
dh1986310
2009年08月19日 17:44:27
26楼
个人意见:1、管子、管件质量
2、焊接水平不搞
回复
dh1986310
2009年08月19日 17:45:32
27楼
…… 水平埋管 压力6KG………………:funk:
回复
飞鱼
2009年08月19日 22:28:07
28楼
楼主自已跑哪里去了。

还有一个可能就是基础没做好,管道受到花岗岩或是基础中石块作用损坏划伤,应力集中然后焊管
回复
jinxuebing
2009年08月24日 22:30:01
29楼
我认为是管材质量问题
回复
yjfcuv2009
2009年08月25日 15:52:52
30楼
这段时间我公司做的PE管也大量出现了这个情况就是爆管,漏水,目前没有什么好办法,只能漏了再补
回复
yjfcuv2009
2009年08月25日 15:53:35
31楼
说是管材质量的问题,也有可能,但是我们公司用过伟星的,联塑的,固地的,等等,好像都出现过这种情况
回复

相关推荐

APP内打开