PE地埋管爆管问题!!!请大侠分析原因!
hongyan3090
2008年09月23日 22:46:56
只看楼主

地址:大连某厂区(避免单位尴尬就不说名字了:lol ),天气概况:全场面积约20万平,厂址位于海边,季节温差零上30度到零下10度;管材:主管采用PE带丝电熔管,支管为PE热熔对接管,埋深:平均埋深1.2m,最大冻土深度900mm,沙上下保护垫层各200mm,地基大多为全风化花岗岩。管道概况:管网总长11公里,设计压力6kg,管材压力12.5kg,水泵房运行压力8—9kg。情况说明:建成投用前一年半情况良好,往后就开始经常爆管,搞的郁闷的要命!今年夏天和最近特别厉害,请各位大大侠帮忙分析下原因,有什么好的解决办法不,老这样真不是办法!

地址:大连某厂区(避免单位尴尬就不说名字了:lol ),
天气概况:全场面积约20万平,厂址位于海边,季节温差零上30度到零下10度;
管材:主管采用PE带丝电熔管,支管为PE热熔对接管,
埋深:平均埋深1.2m,最大冻土深度900mm,沙上下保护垫层各200mm,地基大多为全风化花岗岩。
管道概况:管网总长11公里,设计压力6kg,管材压力12.5kg,水泵房运行压力8—9kg。
情况说明:建成投用前一年半情况良好,往后就开始经常爆管,搞的郁闷的要命!今年夏天和最近特别厉害,请各位大大侠帮忙分析下原因,有什么好的解决办法不,老这样真不是办法!
免费打赏
xyy47
2008年09月24日 11:26:57
2楼
你们的施工质量有问题,只能每一个接口检查过去,不合格的重新用热熔连接过。但愿这个建议对你有用。
回复
wooo21
2008年09月24日 17:20:39
3楼
是接头原因还是管材原因?是不是温度太大了?
回复
hongyan3090
2008年09月24日 19:08:16
4楼
我们分析的原因可能实温差和补偿量的问题,毕竟也是好几百米一趟管,光靠几个张力湾就想解决好像不太现实,再加上又是直埋的,塑料和复合管材的大规模应用还是尝试阶段,谁都没有绝对的经验!

[ 本帖最后由 hongyan3090 于 2008-9-24 19:16 编辑 ]
回复
fengwz009
2008年09月25日 10:01:46
5楼
材质问题!!!现在连大厂都不可靠!
我想都是三鹿奶粉惹的祸:lol
回复
orgy810308
2008年09月25日 10:28:18
6楼
问楼主下:张力湾是什么东西?
回复
ticenluo2008
2008年09月30日 11:18:48
7楼
国通牌的PE管材质量不错,建议使用
回复
jn-qiaoyan
2008年10月06日 16:03:47
8楼
是管道补偿器的一种.:) :)
回复
andrea_c
2008年10月08日 09:34:46
9楼
我觉得可能是管材质量和热熔焊接时施工质量的问题。PE管本身就有伸缩性。
这种事情让人很郁闷! 希望你们能妥善解决。 我有个工程用的也是PE管,也总是破裂漏水,维修很麻烦,后来我又加了一趟钢管。

还有一点,你这个工程在海边,有没有地基下沉的可能性。

[ 本帖最后由 andrea_c 于 2008-10-8 09:43 编辑 ]
回复
yanxinhua0523
2008年10月08日 10:48:40
10楼
热熔接头有没有加保护层啊??
管材也可能是超级非标承压严重不行?
沟渠没有找平?
回复
liwanliang2
2008年10月08日 17:59:54
11楼
发表点个人看法:一,首先看哪各季节施工的,二,看哪个季节爆管的,来初步确认一下是否是温度下降拉断的.还有计算一下水锤的问题(重点看是否有大用水点)