一般见到的基础剖面,490宽刚性角是2,730宽是1.67,970宽则是1.6。见附图。但在《建筑地基基础设计规范》表8.1.2中规定的宽高比允许值为1:1.5。也就是说这个刚性角不能超过1.5。请高手指点迷津,在此谢过。
1、在计划经济时代,由于钢筋非常稀缺,所以一般的多层砌体房屋通常采用无筋拓展基础,也就是刚性基础。
2、基础就好像一个倒过来的短悬臂梁:地上部分的承重墙当成是悬臂梁的支座,悬臂梁受到均匀的地基土压力。
3、由于基础有台阶,所以悬臂梁是变截面的,需要验算1-1,2-2,3-3截面的抗弯和抗剪承载力。但是由于悬臂梁截面很高、而且挑出长度很小(台阶的宽高比相当于悬臂梁的跨高比),而且地基土反力一般很小,所以验算一般是满足的。所以规范说:不超过台阶宽高比的基础,不需要进行内力分析和截面强度计算。
4、所以规范的意思是台阶宽高比要做小一点,也就是基础放坡要陡一点,也就是悬臂梁的跨高比要小,这样基础的刚度才会大,才可以控制住砖砌体的拉应力和剪应力。
5、刚性角的正切值就是宽高比,刚性角越小和宽高比越小,两者是一个意思,只不过实际操作的时候用宽高比好操作一点。比如素混凝土的刚性角是45度,对于的宽高比是1比1,砖的刚性角是34度,对应的宽高比是1比1.5,实际设计出来的宽高比要小于这个宽厚比限制。
490墙基础的宽高比:60/120=1/2=0.5
730墙基础的宽高比:180/300=1/1.67=0.6
970墙基础的宽高比:300/480=1/1.6=0.626
三个基础的实际宽高比均小于宽高比限制1/1.5=0.67,满足