请问专家,在框架结构中楼板计算时,边跨地方是按铰接还是按固结计算啊?
qixin
qixin Lv.2
2008年09月18日 10:13:19
只看楼主

请问专家,在框架结构中楼板计算时,边跨地方是按铰接还是按固结计算啊?有的人说按固结,有的人说按铰接,如果按铰接做,板厚取的薄边跨的挠度会不够,如果按固结挠度就够了。专家们分析下按什么啊?

请问专家,在框架结构中楼板计算时,边跨地方是按铰接还是按固结计算啊?
有的人说按固结,有的人说按铰接,如果按铰接做,板厚取的薄边跨的挠度会不够,如果按固结挠度就够了。
专家们分析下按什么啊?
免费打赏
kookbrick
2010年06月05日 11:54:27
52楼
不宜调为简支按实际情况计算
因为梁的抗扭刚度已经有所折减,要不然仅按构造配筋的话,有可能造成梁端裂缝过大
回复
sla1999
2010年06月05日 16:31:51
53楼
关键在于边跨楼板的布局。
回复
co-23
2010年06月05日 18:12:13
54楼
嗯,原来固接和铰接是这样的呀,我原来以为固接要安全些呢
回复
wzhenang
2012年07月17日 09:31:11
55楼
这些都是个人控制的,无所谓对错,结构设计本来就是各种假定的集合,做到心中有数就行了。个人还是认为作为固接好点。

我也支持这种观点!
回复
xiaohe20060315
2012年07月17日 12:03:17
56楼
这个问题本人理解是这样:当板负筋伸入梁内在水平方向满足不了0.4lae就定义铰接,否则按固端,配合11G101-1来理解这个问题
回复
chongyajiji
2012年07月17日 14:45:18
57楼
我个人一般都是按11楼那种说法做的,不过15楼讲的也很有道理,楼主可以参考下。
回复
xiaohe20060315
2012年07月18日 09:45:39
58楼
根据锚固的水平长度来定:大或等于0.4lae是固端,小于是铰接
回复
nainxi
2013年11月08日 13:06:52
59楼
如果按构造配筋的话 边跨处的板会不会在边缘处产生裂缝啊
回复
gx584023882
2013年11月08日 15:40:19
60楼
虽然考虑的时候 可以按交接,但是经过施工,端部都已经用混凝土浇筑,是固结的情况,所以我们这边按固结考虑
回复
赵菲66
2015年05月08日 13:56:20
61楼
tengch 发表于 2008-9-22 12:05 对于中间板块:将荷载分成G+Q/2 Q/2两部分,对于G+Q/2 按四周固定支座计算 对于Q/2 部分按四周简支 …你说的不对。。。。。应该是中间支座
回复

相关推荐

APP内打开