热力站能设在地下室吗
jinying1985222
2008年09月11日 22:35:48
来自于采暖供热
只看楼主

我们集团领导为了美观,一直要求把热力站设在地下室,问下前辈们这样行吗?如果不行,出自那个规定?小弟刚毕业,做甲方,望前辈们帮帮忙!先谢谢了!!!

我们集团领导为了美观,一直要求把热力站设在地下室,问下前辈们这样行吗?如果不行,出自那个规定?小弟刚毕业,做甲方,望前辈们帮帮忙!先谢谢了!!!
免费打赏
hanli20012147
2008年09月17日 23:14:56
22楼
你和热力公司争啥?要是有文件规定,那就执行;要是没文件规定,那就公关,不过就是那么点事。做甲方的,不和衙门搞好关系怎么能行呢?
回复
jianshengtao
2008年09月17日 23:43:59
23楼
设置在地下室在我们这里很常见的,技术上没有一点问题
回复
变频熊猫
2008年09月17日 23:53:00
24楼
伙计,建设在地下绝对的没有问题,现在就是当地热力公司同意与否,谁要人家是土霸王呢,很多东西不同的地区,不同地区当地要求都不一样的,你可以和热力公司好好协商一下
回复
jinying1985222
2008年09月18日 09:15:26
25楼
明白了,谢谢各位大哥!
回复
hipponil
2008年09月18日 09:43:10
26楼

:lol 顶~~是啊 衙门可得罪不起。前段时间有个SB单位,不理我们非要拿着图纸主动去送审,结果被劈头盖脸一顿骂,现在要整改的一大堆~
回复
ymjtwy
2008年09月18日 10:00:48
27楼
WHY NOT?:hug: :hug:
回复
qs_77
2008年09月18日 15:27:49
28楼
说“不宜设在地下室”是因为这样的设计方式不宜换热站的排水,当夏季雨季的时候如果防水不当会有倒灌的可能,这样会对换热站的电气设备造成危害;其次,地下室是比较潮的,通风不好,换热站的变频设备在夏季不用时应拆回保管,否则,供热时我保证不回有一个好使的。o(∩_∩)o...这是我的经验之谈,我家8个换热站,7个在地下室,管理好了,没问题。管理不善的花等着受罪吧!!但是设在地下是可以的,把利弊跟双方说一下。
回复
qs_77
2008年09月18日 15:29:38
29楼
还有一点,如果要设在地下室,一定要有一个稍大些的排污坑,还要有自动抽水装置,以防不测!!
回复
zhuhaiduan2006
2008年09月18日 15:44:04
30楼

真理中的真理,到最后就是规定里面有,也可以变没有了.:hug:
回复
haoyou_26
2008年09月18日 16:32:55
31楼
可以设在地下的啊!热力公司提出的设在地上一是为了以后检修方便,二是为安全考虑,安全措施有了,总体来说设在地下室没什么问题的。
回复

相关推荐

APP内打开