关于单相电缆穿钢管的问题
llkine
llkine Lv.4
2008年09月11日 08:32:18
只看楼主

现在有三个回路的照明用电,我想用一根5芯电缆穿钢管配电。但有这样一个问题,如果灯只开了一个回路,就相当于单相电缆穿钢管了,是不可以的。但我现在不清楚多大的电流才会产生危害?如果每回路灯的功率不超过1kW的话,是不是这样敷设也没问题呀?感应电压能计算吗?有经验的说一下,谢谢!

现在有三个回路的照明用电,我想用一根5芯电缆穿钢管配电。但有这样一个问题,如果灯只开了一个回路,就相当于单相电缆穿钢管了,是不可以的。
但我现在不清楚多大的电流才会产生危害?如果每回路灯的功率不超过1kW的话,是不是这样敷设也没问题呀?感应电压能计算吗?有经验的说一下,谢谢!
免费打赏
ljz-11
2008年09月11日 08:50:21
2楼
呵呵,不影响你使用的..规范说的是单相时采用单芯电缆不可以穿的钢管,,,
回复
dianqishi801106
2008年09月12日 12:56:59
3楼
记住一条,电流有去,必须有回,感应磁场抵消,就不会使得钢管发热
回复
dshilunls
2008年09月17日 17:41:59
4楼
“三个回路的照明用电,我想用一根5芯电缆”

那不是要共用N线,这样不可以。
各回路各走各的,3根小管,9根BV线就搞定了。

另涡流问题如楼上所说。
回复
chenjianjun9777
2008年09月18日 10:06:40
5楼
是。。电流一来一回。。。不会形成涡流。。
回复