请教高手,我单位为增加负荷要用两台变压器,通过母联柜能否把两个变压器出线端并联使用,是同一路高压进线.谢谢大家
请教高手,我单位为增加负荷要用两台变压器,通过母联柜能否把两个变压器出线端并联使用,是同一路高压进线.谢谢大家
12楼
同意楼上意见
回复
13楼
除上述三条以外另加一条:4、容量比不大于3:1.
回复
14楼
连接组别和分接电压是两回事
回复
15楼
嗯 此君说的对,呵呵
回复
16楼
如果变比不对,运行时两台变压器之间会产生环流
回复
17楼
这个问题,教科书上有明确说法,不重复回答,13楼说的3+1合计4条才对,建议大家看一下电机学或电机拖动一类教材。
我这里要说的是
两台变压器变比相同和分接开关档位必须一致
两个概念哦!
一个指变压器的变比,如110千伏/10千伏还是220千伏/10千伏
这个变比必须相同,否则低压侧是不同电压,以上面为例,如果高压侧都是110千伏,低压侧一个是10千伏,一个是5千伏,怎么并列运行呢
分接开关档位指的是变压器中低压侧的分接头档位,就是110千伏/9.5千伏还是110千伏/10.5千伏
这个分接开关档位是可以不同的,分接头档位不同的变压器也可以并列运行,其主要原因还是一般变压器,各分接头之间的电压差不超过额定电压的10%,所以可以并联,不过会在两台变压器之间产生穿越环流,压差越大,环流越大。
当然,没有压差最好。
回复
18楼
1 两台变压器变比相同。2 连接组别相同。3 阻抗电压相同。
回复
19楼
1 两台变压器变比相同。2 连接组别相同。3 阻抗电压相同
还有空载电流最好也要相近
回复
20楼
最好不要并列,现在电力部门也不推荐并列,尽量分配负荷均匀些,分别两台变压器带
回复
21楼
如接线组别、电压比、阻抗电压相同的情况下,可并列运行,但在并列时必须先进行核相。
回复