请教高手,我单位为增加负荷要用两台变压器,通过母联柜能否把两个变压器出线端并联使用,是同一路高压进线.谢谢大家
请教高手,我单位为增加负荷要用两台变压器,通过母联柜能否把两个变压器出线端并联使用,是同一路高压进线.谢谢大家
2楼
二台变压器所有参数都相同(出厂编号不同)!
回复
3楼
正确的说法该是并列运行,应满足三个条件:1 两台变压器变比相同。2 连接组别相同。3 阻抗电压相同。
回复
4楼
除了上面所说的三个条件,还应注意安装时电缆相序与变压器要一致.
回复
5楼
正确的说法该是并列运行,应满足三个条件:1 两台变压器变比相同。2 连接组别相同。3 阻抗电压相同
以上所说的都一样,是同一厂家同一型号的两台,相序也是一样的可以并有和吧
回复
6楼
如果二次是可调电压还能并网吗?
回复
7楼
变比
阻抗
还有连接组别
额定电压
回复
8楼
还有并联时,分接开关档位必须一致
回复
9楼
1 两台变压器变比相同。2 连接组别相同。3 阻抗电压相同
回复
10楼
还有并联时,分接开关档位必须一致? 老兄没看到:2 连接组别相同吗?那就是你说的“分接开关档位必须一致”
回复
11楼
呵呵,也错了,
“分接开关档位必须一致”不是指连接组一致,而是变压比一致。
回复