变压器的并联
shenwu414
shenwu414 Lv.2
2008年09月09日 21:29:09
来自于变压器
只看楼主

请教高手,我单位为增加负荷要用两台变压器,通过母联柜能否把两个变压器出线端并联使用,是同一路高压进线.谢谢大家

请教高手,我单位为增加负荷要用两台变压器,通过母联柜能否把两个变压器出线端并联使用,是同一路高压进线.谢谢大家
免费打赏
lingxuct
2008年09月10日 12:35:55
2楼
二台变压器所有参数都相同(出厂编号不同)!
回复
zhangweixin68n
2008年09月10日 13:01:41
3楼
正确的说法该是并列运行,应满足三个条件:1 两台变压器变比相同。2 连接组别相同。3 阻抗电压相同。
回复
cjzbry
2008年09月10日 14:57:54
4楼
除了上面所说的三个条件,还应注意安装时电缆相序与变压器要一致.
回复
shenwu414
2008年09月10日 21:53:05
5楼
正确的说法该是并列运行,应满足三个条件:1 两台变压器变比相同。2 连接组别相同。3 阻抗电压相同
以上所说的都一样,是同一厂家同一型号的两台,相序也是一样的可以并有和吧
回复
zsb214663593
2008年09月10日 22:22:21
6楼
如果二次是可调电压还能并网吗?
回复
andyxukuang
2008年09月11日 09:13:23
7楼
变比
阻抗
还有连接组别
额定电压
回复
zy628
2008年09月11日 10:09:37
8楼

还有并联时,分接开关档位必须一致
回复
guanchaoren111
2008年09月15日 02:03:07
9楼
1 两台变压器变比相同。2 连接组别相同。3 阻抗电压相同
回复
guanchaoren111
2008年09月15日 02:06:40
10楼
还有并联时,分接开关档位必须一致? 老兄没看到:2 连接组别相同吗?那就是你说的“分接开关档位必须一致”
回复
qbw4607
2008年09月15日 08:39:03
11楼


呵呵,也错了,
“分接开关档位必须一致”不是指连接组一致,而是变压比一致。
回复

相关推荐