请教关于高规7.4.4的理解
wekee2004
wekee2004 Lv.4
2008年09月04日 13:54:46
只看楼主

此条规定消防管道上的阀门设置应保证检修管道是关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。大家这条是怎么执行的?消火栓干管上的阀门是在每个立管之间都加阀门呢,还是和多层一样五根立管之间加一个阀门?

此条规定消防管道上的阀门设置应保证检修管道是关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。大家这条是怎么执行的?消火栓干管上的阀门是在每个立管之间都加阀门呢,还是和多层一样五根立管之间加一个阀门?
免费打赏
poedan
2008年10月21日 20:21:12
12楼
立管底部和顶部应各设阀门一个;横管至少没5根立管(或5个消火栓)应设置一个阀门,而实际中不便于横管的检修,多为2根立管设置一个阀门。
回复
wekee2004
2008年10月22日 21:14:14
13楼
请教关于高规7.4.4的理解
回复
kkk3
2009年11月03日 13:36:49
14楼
:) :) :) :) :) :kiss:
回复
hzp0110
2009年11月07日 23:49:53
15楼
我也是两根立管设一个 老总工这么叫我的 三通处 周边要保证2个阀门 四通处要3个 二通 要1个