此条规定消防管道上的阀门设置应保证检修管道是关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。大家这条是怎么执行的?消火栓干管上的阀门是在每个立管之间都加阀门呢,还是和多层一样五根立管之间加一个阀门?
此条规定消防管道上的阀门设置应保证检修管道是关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。大家这条是怎么执行的?消火栓干管上的阀门是在每个立管之间都加阀门呢,还是和多层一样五根立管之间加一个阀门?
2楼
我做的仓库是这样的:屋顶环网约5根立管设一分隔阀,同时每根立管的最顶层设一阀门;地下室环网每二个消火栓之间设一分隔阀,保证检修时关闭的立管不超过1根。
回复
3楼
地下室环网每二个消火栓之间设一分隔阀,你的意思是说每个立管之间都加一个阀门吗?那为什么屋顶的分隔阀和地下室的设置的不一样呢?
回复
4楼
我想应该是在每根立管上下都要加阀门,天面环管就没必要再加阀门了
回复
5楼
1。规范并不提及当某个阀门坏时的情况,仅讲管段,这是前提。按4楼:在每根立管上下都要加阀门,底部和顶部干管隔两至三条立管增设一个阀门。
回复
6楼
回复
7楼
楼上的老兄,底部和顶部干管隔两至三条立管增设一个阀门是什么依据呢?多层一般都是五个立管之间设一个阀门,那有2为啥高层就要两至三条立管了呢?
回复
8楼
经验!!:lol :) :)
回复
9楼
立管底部顶部各设一个,环管不管立管数量,在上下两条横干管中间各设一个阀门即可。满足规范要求
回复
10楼
这个阀门每个人的设法还真是五花八门,怪不得我不清楚到底是该怎么设置了,哪位高人能给个权威的说法不?
回复
11楼
顶上来!这次一定要搞清楚才行。