请问:供配电专业题目:某35KV变电所设有10KV并联电容器补偿装置,共两大组,每组容量1000KVAR。求:电容器组回路采用高压熔断器保护,其熔体额定电流宜为( )A:150A; B:180A; C:200A; D:250A
请问:供配电专业题目:某35KV变电所设有10KV并联电容器补偿装置,共两大组,每组容量1000KVAR。
求:电容器组回路采用高压熔断器保护,其熔体额定电流宜为( )
A:150A; B:180A; C:200A; D:250A
12楼
解答中取了COSΨ=0.9,SINΨ=0.435
查资料咯
回复
13楼
版主,现在怎么只能打开这个东西
别的都没办法看啊.....帮帮忙了
回复
14楼
学习了,,,,,,,:victory:
回复
15楼
工业与民用配电设计手册(第三版) 目录 电子版 谁有?发一下,谢谢!
回复
16楼
学习了.
回复
17楼
参考答案(标准)为“C:200A"Ie=Q/sinψ/√3Un
Irr=1.43Ie=189.8A
取200A额定电流。
回复
18楼
"错在哪里
0.75*4000*0.53=1590错在哪里"
0.75好象不用X的. 0.53,可能应为0.52
[
本帖最后由 fx220 于 2008-9-11 13:37 编辑 ]
回复
19楼
离开学校时间不常,
课本上需计算的东西都忘得差不多了
回复
20楼
应选A,因I=Q/1.732*10=1000/1.732*10=57A 再选1.5-2倍57A=124A,选150A就可以了
回复
21楼
选A,因I=Q/1.732*10=1000/1.732*10=57A 再选1.5-2倍57A=124A,选150A就可以了
回复