请问:供配电专业题目:某35KV变电所设有10KV并联电容器补偿装置,共两大组,每组容量1000KVAR。求:电容器组回路采用高压熔断器保护,其熔体额定电流宜为( )A:150A; B:180A; C:200A; D:250A
请问:供配电专业题目:某35KV变电所设有10KV并联电容器补偿装置,共两大组,每组容量1000KVAR。
求:电容器组回路采用高压熔断器保护,其熔体额定电流宜为( )
A:150A; B:180A; C:200A; D:250A
2楼
选A,(1000KVA*2/1.732x10)*1.43〈=I〈=,(1000KVA*2/1.732x10)*1.55
回复
3楼
O ,看错了是B不是A
回复
4楼
2008年考试题???
回复
5楼
参考答案(标准)为“C:200A"
我不知道为何?
回复
6楼
哈哈哈,大大在甩人呢.
回复
7楼
我也不知道为何?:(
回复
8楼
帮我看看这题
回复
9楼
0.75*4000*0.53=1590错在哪里
回复
10楼
这种题目等于在放屁 没有任何意义 试问125A以上的高压电容器谁在使用?
电容器一般采用单个电容器的熔断器保护 具体配置参见GB50227的相关条文好了
回复
11楼
请问:供配电专业题目:某35KV变电所设有10KV并联电容器补偿装置,共两大组,每组容量1000KVAR。
求:电容器组回路采用高压熔断器保护,其熔体额定电流宜为( )
回答,也是书上看来的解答过程:
Ie=Q/sinψ/√3Un
Irr=1.43Ie=189.8A
取200A额定电流。
只是有个疑问:解答中取了COSΨ=0.9,SINΨ=0.435 这个数据是根据什么的来的?
回复