多层框架位移比限制
dongzujie
dongzujie Lv.4
2008年08月27日 18:35:48
只看楼主

哪位高手指点一下,抗震设计的多层框架结构,位移比和周期比是否有限制?

哪位高手指点一下,抗震设计的多层框架结构,位移比和周期比是否有限制?
免费打赏
panwei163
2008年08月28日 00:02:17
2楼
位移比是肯定的1/550,周期比没有明确的限制,但太大,甚至扭转周期变成第一周期了,可能是严重的扭转不规则结果是修改
回复
panwei163
2008年08月28日 00:02:40
3楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
小星007
2008年08月28日 10:56:51
4楼
位移比按照抗震规范3.4.3,规范对于多层框架周期比没有具体规定,但一般宜控制周期比不宜过大。避免结构抗扭刚度过弱,以免因扭转耦联造成结构扭转效应过大,造成结构不安全。
回复
xueyuqilian_32
2009年01月06日 18:01:10
5楼
还有省规!我们是1/600
回复
redandgreen
2009年01月07日 08:32:36
6楼
框架结构位移比不能超过1/550.至于周期比,A级建筑物不超过0.9,B级建筑物不超过0.85.
回复
yy_1314
2009年01月20日 15:47:51
7楼
只能说多层规范没有限制
回复
streng2004
2009年01月22日 21:06:47
8楼
晕,大家说的1/550是层间位移角好不好。
多层一般可以不满足位移比和周期比的要求,但是能调整是最好的。
回复
zhugeguang
2009年01月27日 08:35:53
9楼
多层结构按抗震规范执行,层间位移角要满足要求,见抗规5.5.1条。位移比要满足3.4.2条关于规则性的要求。位移比不得大于1.5, 1.2-1.5之间时考虑双向地震作用、计及扭转影响(按扭转偶联)。
回复
wordsofwater
2009年01月27日 11:13:06
10楼
hao xuexi le:)
回复
he.xingguang1968
2009年01月27日 14:57:13
11楼
层间位移角、位移比两个指标规范有明确要求。周期比没有具体规定,但一般宜控制周期比不宜过大。避免结构抗扭刚度过弱,以免因扭转耦联造成结构扭转效应过大,造成结构不安全。