有一台S9-800/10变压器,阻抗电压4%,空载电流1.2%,空载损耗1.45KW,短路损耗7.2KW,月用电有功19060度,无功21340度,请问变压器损耗是多少?:time: :time:
有一台S9-800/10变压器,阻抗电压4%,空载电流1.2%,空载损耗1.45KW,短路损耗7.2KW,月用电有功19060度,无功21340度,请问变压器损耗是多少?:time: :time:
2楼
补偿60KVAR已经超补了。再别做广告。电容器选的太大,补了超,停了欠。:) :)
回复
3楼
没有人能帮助算一算吗?:time: :time:
回复
4楼
楼上说得好,支持一下。。。:)
回复
5楼
1、有功不变损耗=1044KWH(固定的)
2、对应电量的有功损耗=153.91KWH
3、有功总损耗=1044+153.91=1197.91KWH
4、无功不变损耗=6912KvarH(固定的)
5、对应电量的无功损耗=67.95KvarH
6、无功总损耗=6912+67.95=6979.95KvarH
7、本月有功总电量=19060+1197.91=20257.91KWH
8、本月无功总电量=21340+6979.95=28319.95KvarH
11、综合功率因数=0.5818
12、变压器负载率=0.0496
尚不到5%呀!太低了!你补多少电容也是没用的。
回复
6楼
我的功率因数应是0.74,月用电有功19060度,无功21340度,已包含了变压器损耗。:handshake
回复
7楼
请问:你处是高压计量吧?“功率因数应是0.74”是电费单据上写的吗?
[
本帖最后由 dexinpure 于 2008-9-22 23:01 编辑 ]
回复
8楼
变压器超过180KVA都是高计,“功率因数应是0.74”是电费单据上写的。:time:
回复
9楼
楼主,变压器超过180KVA都是高计。。。不会吧。。。我们这是超800KVA才高计啊。
回复
10楼
630KVA以上就都是高计~
这个和不同地方有关系?
回复