高规中限定筏板中钢筋最小间距为150mm有何依据?
dygangjiegou
2008年08月26日 15:20:10
只看楼主

现在流行的做法是将基础筏板中的肋梁改为暗梁, 按无梁楼盖计算,这样势必会使柱上板带的板中钢筋间距小于150mm. 请指点!

现在流行的做法是将基础筏板中的肋梁改为暗梁,
按无梁楼盖计算,这样势必会使柱上板带的板中钢筋间距小于150mm.
请指点!
免费打赏
kmyms
2008年10月18日 10:21:23
2楼
高规中限定筏板中钢筋最小间距为150mm指的是上层钢筋的小间距,主要是施工原因.
回复
zkp22
2008年10月20日 19:11:08
3楼
2楼正确,是筏板顶面钢筋的要求。
具体的是考虑混凝土施工振捣要求。


2#被谁给屏蔽了,我都看不到,你可以看到??

[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-10-19 20:19 编辑 ]
回复
flucy
2010年10月19日 18:22:45
4楼
就是为了施工的方便啊
回复
yinkela
2010年10月20日 09:31:45
5楼
该规定其实更适合较厚的筏板,对于较薄筏板(比如500以下),钢筋间距为100施工其实也没什么问题,混凝土同样可以振捣密实。
回复
ningzy0418
2016年03月18日 15:42:17
6楼
考虑混凝土施工振捣要求
回复

相关推荐