现在流行的做法是将基础筏板中的肋梁改为暗梁, 按无梁楼盖计算,这样势必会使柱上板带的板中钢筋间距小于150mm. 请指点!
现在流行的做法是将基础筏板中的肋梁改为暗梁,
按无梁楼盖计算,这样势必会使柱上板带的板中钢筋间距小于150mm.
请指点!
2楼
高规中限定筏板中钢筋最小间距为150mm指的是上层钢筋的小间距,主要是施工原因.
回复
3楼
2楼正确,是筏板顶面钢筋的要求。
具体的是考虑混凝土施工振捣要求。
2#被谁给屏蔽了,我都看不到,你可以看到??
[
本帖最后由 lei123003 于 2010-10-19 20:19 编辑 ]
回复
4楼
就是为了施工的方便啊
回复
5楼
该规定其实更适合较厚的筏板,对于较薄筏板(比如500以下),钢筋间距为100施工其实也没什么问题,混凝土同样可以振捣密实。
回复
6楼
考虑混凝土施工振捣要求