110/10.5KV变压器容量为60MVA,求10.5KV母线的持续工作电流?
110/10.5KV变压器容量为60MVA,求10.5KV母线的持续工作电流?
12楼
兄弟,这个我也想过,可以这么理解:10.5KV是系统的标称电压,而10KV是额定电压。就是母线的电压?那么有个问题不知你想过没有?满负荷时,母线的电流大于变压器二次侧的电流?过载了?应该不是,那么这个现象你怎么解释呢?
而《工》第三版第307页的习题里,算SF9-16000 35/6.3KV的低压侧电流是按6.3KV算的。而不采用6KV。
根据变压器的二次侧额定电压定义,二次侧电压应该是0.4KV,3.15KV,6.3KV,10.5KV……而不是0.38KV,3KV,6KV,10KV……
回复
13楼
那有个问题,是不是我们选母线,开关都得这样考虑?好象工业与民用配电设计手册的二次侧的总开关不是按“变压器在0.95Ue工作时输出功率仍是Sn”考虑的。参见P650例题
回复