110/10.5KV变压器容量为60MVA,求10.5KV母线的持续工作电流?
110/10.5KV变压器容量为60MVA,求10.5KV母线的持续工作电流?
2楼
大家是不是觉得这个问题太简单了?我也是这样想的。是不是大家就认为是60MVA/(1.732*10.5KV)?如果你们这么想,答案就是错的。这是指导书上的题目。
回复
3楼
答案错了 肯定
回复
4楼
不是额定电流!
回复
5楼
为什么要乘1.05?
回复
6楼
为什么要乘1.05?
回复
7楼
好象是 要乘 1.05 的 好象是什么集肤效应 什么的 不明白 现在都忘了
回复
8楼
期待高手解答 母线电流为啥有个1.05的序数
回复
9楼
学习了:lol :victory:
回复
10楼
集肤效应,需要 1.05
回复
11楼
查了一下资料,表明10.5KV为电源标称电压,系统标称电压应为10KV;等同于0.4KV与380V的关系;乘以1.05,事实上是10.5KV/1.05得来,建议换本复习资料,其简单的以乘以1.05不能诠释该公式的实际意义。
回复