可不可以不设屋顶水箱,而采用消防泵+稳压泵系统
chcying20040629
2008年08月23日 17:07:57
只看楼主

什么时候需要考虑设屋顶水箱呢,正在做一个工程,工业建筑,楼高约10m左右,由于体积比较大需考虑室内外消火栓,同时有变压器需考虑水喷雾系统。本人向在地面一层设置水泵+稳压泵的系统,不是屋顶水箱,不知道可否?

什么时候需要考虑设屋顶水箱呢,正在做一个工程,工业建筑,楼高约10m左右,由于体积比较大需考虑室内外消火栓,同时有变压器需考虑水喷雾系统。本人向在地面一层设置水泵+稳压泵的系统,不是屋顶水箱,不知道可否?
免费打赏
lkplj
2008年10月09日 22:32:07
22楼
如果是临时高压系统还是需要设屋顶水箱的,建规8.4.4“……设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。”
回复
fzq19760709
2008年10月10日 09:43:52
23楼

不一定非要理解为:消防水箱有多大,气压罐里的水的体积也要多大。其实只要保证水泵在设计时间内正常启动,水泵启动起来,气压罐就不起作用了。
回复