什么时候需要考虑设屋顶水箱呢,正在做一个工程,工业建筑,楼高约10m左右,由于体积比较大需考虑室内外消火栓,同时有变压器需考虑水喷雾系统。本人向在地面一层设置水泵+稳压泵的系统,不是屋顶水箱,不知道可否?
什么时候需要考虑设屋顶水箱呢,正在做一个工程,工业建筑,楼高约10m左右,由于体积比较大需考虑室内外消火栓,同时有变压器需考虑水喷雾系统。本人向在地面一层设置水泵+稳压泵的系统,不是屋顶水箱,不知道可否?
2楼
是可以的,但要保证消防泵30S内启动.同时稳压泵系统的调节容积要足够
回复
3楼
完全可以啊!只是成本会提高!
性能及优点
气体保压,防止冲击、消防水流稳定、全自动控制,功能齐全,接口完备。
应用范围
各类建筑室内消火栓及喷淋给水,各类建筑的生活、消防共用给水、各类建筑的水幕、雨淋
等消防系统给水。
技术参数
供水流量:10-100L/S
供水压力:≤2.7Mpa
消防反应时间:<30s
上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
回复
4楼
不建议这种方式,三楼的设备再好,也不敢100%保证无特例出现
回复
5楼
上海一些建筑是采用这种方式的,主泵,稳压泵,稳压罐。并且上海的水灭火章程哩有明确的规定哪些建筑可以采用这种不设高位水箱的稳高压消防给水系统。如果屋顶条件允许,建议还是设高位水箱...
回复
6楼
楼上各位,f防火规范上的8.4.4条中“设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱”中的“应”字你们如何满足?翻看规范条文及条文说明并无可替代措施。
在我们这,只要你是临高压,设置水箱没商量,最不济也要找个共用水箱或者有消防用水的水塔才行。
回复
7楼
这里其实牵扯到规范关于常高压供水的界定问题。
探讨一下,市政的常高压供水是由什么实现的?不外乎还是泵组,只要是泵组,就存在安全运行的问题。所以,只要考虑备用机组和备用电源,我认为24小时运行的无塔上水及水泵加压给谁也可以认为是常高压供水。这样的话就看设备的选用情况。我不在上海,但是估计有的甲方为了形象,宁肯划出设备运行间,也不愿意要高位水箱这种情况还是有的。
[
本帖最后由 ggliming1973 于 2008-8-26 16:44 编辑 ]
回复
8楼
个人意见:用稳压泵和水箱组成一个稳压设备,就好比水箱和气压罐组成一个稳压装置一样,我想这样应该是可以的。但不确定。
气压罐与稳压泵不是一套系统,气压罐中隔膜式的需要补水泵补水稳压,但稳压泵是单独工作为系统稳压的,不是一个东西。
回复
9楼
用消防泵+稳压泵系统替代屋顶水箱按规范是可以的。但是如果你真要是这么设计了,就会知道更费事。
1 如果你设计的消防水箱贮水量是 9立米,那就要总容积31.5立米贮水罐才可。大约需设两个直径2米,高5m的气压贮水罐,这二个大家伙你把它放哪?
2 如果你设计的消防水箱贮水量是 18立米,那就要总容积63立米贮水罐才可。大约需设两个直径3米,高5m的气压贮水罐,这就更难找地方设置它了。
3 如果不是实在没有办法不可用消防泵+稳压泵系统替代屋顶水箱。
4 以上结论你用气压贮水罐总容量公式算一下就明白了。
回复
10楼
可不可以不设屋顶水箱,而采用消防泵+稳压泵系统
回复
11楼
建议屋顶有条件的还是设屋顶水箱比较好
回复