求教异形柱平面外梁纵筋锚固问题
wxl1101
wxl1101 Lv.2
2008年08月18日 11:37:47
只看楼主

因为上部纵筋平直段锚固长度不满足0.4La,所以采取措施在弯折处加两根25,梁上部钢筋与下部钢筋在柱内焊接,但是审图中心还提出意见说我锚固平直段不满足0.4La,请问各位大虾怎么办,还有什么办法和依据

因为上部纵筋平直段锚固长度不满足0.4La,所以采取措施在弯折处加两根25,梁上部钢筋与下部钢筋在柱内焊接,但是审图中心还提出意见说我锚固平直段不满足0.4La,
请问各位大虾怎么办,还有什么办法和依据
免费打赏
天柱
2008年08月18日 21:22:42
2楼
不应在平面外接梁,一定要做应在整体计算时当“铰接”,配筋时也当“铰”处理。
回复
echo1231
2011年04月13日 14:18:49
3楼
师傅说结构布置时就提前考虑,避免不必要的麻烦
回复

相关推荐

APP内打开