请教各位我司的纯水系统如下:原水-絮凝加药-砂滤-碳滤-阻垢剂加药-5μ过滤器-1μ过滤器-一级RO-二级RO-RO水箱-紫外杀菌-CEDI-终点水箱 现在我们的一级RO问题如下:压力 0.8Mpa -- 1.3Mpa(膜段的压差正常)产水量 7 T/H -- 6 T/H系统是今年5月份才投的,8月1日因同样的问题刚药洗过一级RO请教各位为何这么短的时间RO压力就变高了,产水量就变小了。
原水-絮凝加药-砂滤-碳滤-阻垢剂加药-5μ过滤器-1μ过滤器-一级RO-二级RO-RO水箱-紫外杀菌-CEDI-终点水箱
现在我们的一级RO问题如下:
压力 0.8Mpa -- 1.3Mpa(膜段的压差正常)
产水量 7 T/H -- 6 T/H
系统是今年5月份才投的,8月1日因同样的问题刚药洗过一级RO
请教各位为何这么短的时间RO压力就变高了,产水量就变小了。