配电室和柴油发电机房不设置消火栓是强条?
delicio
delicio Lv.4
2008年08月08日 22:41:57
只看楼主

我图纸在配电室设置了气体灭火系统在柴油发电机房设置了水喷雾系统并在2个地方都布置了灭火器就是没有布置消火栓然后审查提了:配电间、发电机房消火栓未保证二支水枪达到保护范围内,违反GB50045-95第7.4.2条。——强条这是否是有争议的地方?

我图纸在配电室设置了气体灭火系统
在柴油发电机房设置了水喷雾系统
并在2个地方都布置了灭火器
就是没有布置消火栓
然后审查提了:
配电间、发电机房消火栓未保证二支水枪达到保护范围内,违反GB50045-95第7.4.2条。
——强条
这是否是有争议的地方?
免费打赏
zhaoyz1981
2008年09月01日 14:40:45
12楼
我们遇到过这样的问题,审图中心是这么解释的
回复
sdmzq
2008年09月02日 21:31:35
13楼
哈哈 多说无益 改就一个字

[ 本帖最后由 sdmzq 于 2012-7-5 16:32 编辑 ]
回复
fengxueyun4024
2008年09月03日 12:01:36
14楼
完全没有必要, 配电室你已设置了气体灭火系统,也符合公消[2007]226号通知第五条要求(五、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045(1995年版、1997年版、2001年版、2005年版)规定高层民用建筑的特殊重要设备室应设气体灭火系统。高层民用建筑中火灾危险性大、发生火灾后对生产和生活产生严重影响的配电室等,属于“特殊重要设备室”,应设气体灭火系统。)。至于柴油发电机房还可用自动喷水系统呢。你完全可以与审图部门讨论力争。
回复
fengxueyun4024
2008年09月03日 14:48:05
15楼
2008年09月04日 09:28:11
16楼
按照《建筑设计防火规范》(p312页),你上一个火探自动探火灭火气体灭火系统就可以了,简单的多,没那么多麻烦。楼上说的很到位,公安部07年226文件的解释卡的很到位,据理就好了。
回复
gl3361776
2008年09月04日 16:57:31
17楼
我建议你还是设上吧。建规8.4.3 ,7室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
任何部位应该包括配电室内部吧。
回复
delicio
2008年09月08日 22:37:53
18楼
审图是这样回复的:
1.柴油发电机房是应该要设置的,不存在争议的地方
2.配电室,可以通过关闭“开闭所”,断掉电源了,这个时候用“水”来灭火,就不存在任何问题了,断掉电源的设备,和普通的可燃物没什么两样。
回复
lr20032004
2010年04月23日 12:04:08
19楼
喷淋应该是不行的,做水喷雾、自动气体灭火或者自动干粉灭火
回复
朝雨碎清尘
2015年01月04日 16:39:17
20楼
我是山东省淄博市的,我们这里的审图专家从2014年下半年开始就要求在配电室外设消火栓了,配电室按丙类厂房设计。
回复
rmrmrm
2015年01月22日 14:48:51
21楼
delicio 发表于 2008-9-8 22:37 审图是这样回复的:1.柴油发电机房是应该要设置的,不存在争议的地方2.配电室,可以通过关闭“开闭所” …关了开闭所,配电室的电,消火栓还一定能出水吗
回复