配电室和柴油发电机房不设置消火栓是强条?
delicio
delicio Lv.4
2008年08月08日 22:41:57
只看楼主

我图纸在配电室设置了气体灭火系统在柴油发电机房设置了水喷雾系统并在2个地方都布置了灭火器就是没有布置消火栓然后审查提了:配电间、发电机房消火栓未保证二支水枪达到保护范围内,违反GB50045-95第7.4.2条。——强条这是否是有争议的地方?

我图纸在配电室设置了气体灭火系统
在柴油发电机房设置了水喷雾系统
并在2个地方都布置了灭火器
就是没有布置消火栓
然后审查提了:
配电间、发电机房消火栓未保证二支水枪达到保护范围内,违反GB50045-95第7.4.2条。
——强条
这是否是有争议的地方?
免费打赏
dreamchen520
2015年01月22日 15:30:58
22楼
配电机和柴发电间外面要设置,规范就是规范,规范也有不合理的地方。
回复
zhangfanghong534
2015年01月23日 06:35:15
23楼
任何火灾到了最后就是消火栓直接灭火,所以没错要做
回复
askedme200100
2015年01月23日 09:50:02
24楼
21楼的回复值得大家好好思考,学无止境的感觉。
回复
askedme200100
2015年01月23日 09:52:41
25楼
个人根据以往的经验,觉得这是大量抄袭国外规范的结果。抄袭完了没有认真消化。这样想想21楼的问题就迎刃而解了。
回复
jzh_nc
2015年02月08日 10:55:12
26楼
我的理解是,气体灭火动作后,仍需水保护
回复