求教:关于车间配电室KYN28柜子10KV高压单相接地问题
eastfox7619
2008年08月07日 12:06:52
只看楼主

我们单位某10KV车间配电室,高压柜一进线、一PT、一计量、四馈线,进出线都没有零序互感器。大家知道10KV系统一般都是三角形中性点不接地,如果高压单相接地,只有上级变电所才能监测到。是不是不太合理?

我们单位某10KV车间配电室,高压柜一进线、一PT、一计量、四馈线,进出线都没有零序互感器。
大家知道10KV系统一般都是三角形中性点不接地,如果高压单相接地,只有上级变电所才能监测到。是不是不太合理?
qbw4607
2008年08月07日 13:34:39
2楼
不对吧,在PT上就有单相接地信号显示。
难道PT上没有开口三角形绕组吗?
不过到底是那条线路故障就无法判断了。
回复
lingxuct
2008年08月08日 03:02:07
3楼
2楼说得对!
现在都用综保,综保多数用三CT,综保会自动计算Io=Ia+Ib+Ic的。
回复
eastfox7619
2008年08月08日 11:13:45
4楼
PT上有开口三角电压互感器。但查看了二次图,该电压信号未进任何设备,仅仅上了端子排。
综保真的会自动计算Io么?看了说明书,未见任何这方面的说明阿。
另,该综保上有Io、Ion端子,但未接线。
回复

相关推荐

APP内打开