机械加压送风中最困扰人的问题
brightboy116271
2008年08月04日 21:35:32
来自于通风排烟
只看楼主

大家说说如果防烟楼梯间和前室均设置机械加压送风,在用保证风速法计算风量的时候防烟楼梯间计算出来的风量和前室计算出来的风量有什么不同?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2008-8-5 08:24 编辑 ]

大家说说如果防烟楼梯间和前室均设置机械加压送风,在用保证风速法计算风量的时候
防烟楼梯间计算出来的风量和前室计算出来的风量有什么不同?

[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2008-8-5 08:24 编辑 ]
brightboy116271
2008年08月04日 21:41:14
2楼
我问过好多工程师都没有给出满意的回答,那位高手帮忙解释一下,小弟表示感谢
回复
cake_01@co163
2008年08月04日 22:16:30
3楼
防烟楼梯间和合用前室开门的大小和个数都一样,按风速法计算,参数选的一样,风量一样啊,可规范上给的数值是不一样的。和LZ一样困惑着???
回复
brightboy116271
2008年08月05日 11:11:57
4楼
3楼的兄弟是哪个单位的?互相学习一下,交个朋友
回复
brightboy116271
2008年08月05日 11:12:12
5楼
3楼的兄弟是哪个单位的?互相学习一下,交个朋友
回复
cake_01@co163
2008年08月05日 11:58:14
6楼
QQ:178452201
回复
cyfengmm
2008年08月05日 16:54:43
7楼
个人认为,分别设加压送风时,楼梯间是相对与合用前室正压,合用前室是相对也走道正压,这样楼梯间就要比合用前室多个保证正压的风量,不知理解是否正确,看一下机械加压送风组合关系图示里就那样画的
回复
cake_01@co163
2008年08月05日 18:19:27
8楼
7#说的有道理。按压差法计算能体现出来。风速法体现不出来。
回复
brightboy116271
2008年08月05日 19:44:58
9楼
但是一般来说压差法算出来的风量比风速法小啊,最后还是要选用风速法得到的风量?
回复

相关推荐