变频启动和星三角启动都需要的是怎么回事?
pitouge
pitouge Lv.2
2008年08月02日 09:41:55
只看楼主

我给一台设备30KW配电,业主要求有变频启动和星三角启动,我就搞不清楚到底2个启动用在一块是为什么?我用YJV6*16+1*10的电缆合适吗?

我给一台设备30KW配电,业主要求有变频启动和星三角启动,我就搞不清楚到底2个启动用在一块是为什么?我用YJV6*16+1*10的电缆合适吗?
免费打赏
wyjmb
2008年09月08日 09:01:08
12楼
启动、运行用变频;星-三角启动作为备用。基本上没有只用变频启动的,造价太高,不经济。:lol
回复
gly288
2008年09月08日 13:11:53
13楼
两者取一...
回复
chen741022
2008年09月08日 22:02:50
14楼
额定电流是60安,每根线承载30安,满够用的! chen74@yahoo.cn多交流
回复
我是农场主
2014年11月26日 10:12:20
15楼
星三角回路电流计算方法
1、 星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部 电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。
2、 三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘以启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。
3、 电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按25.4A来考虑。但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按44A考虑,因为流过这段电缆的电流 为线电流,只有接触器后至电机接线端的电缆才是流过相电流。
4、 根据供电距离、铺设方式、铺设环境选择电缆,一般电缆额定载流量应该大于25.4÷0.8=32A,所以可 选择6或10平方毫米的电缆
5、 选接触器时也要根据实际情况选择,空载不频繁启动时,两个32A一个25A接触器即可,带负载启 动、频繁启动或接触器质量较差,应适当加大接触器型号。
回复