我给一台设备30KW配电,业主要求有变频启动和星三角启动,我就搞不清楚到底2个启动用在一块是为什么?我用YJV6*16+1*10的电缆合适吗?

我给一台设备30KW配电,业主要求有变频启动和星三角启动,我就搞不清楚到底2个启动用在一块是为什么?我用YJV6*16+1*10的电缆合适吗?
免费打赏
pitouge
2008年08月02日 10:01:01
2楼
:'( 有没大虾来指点下?
回复
lingxuct
2008年08月02日 11:29:28
3楼
二者取一,如果所带设备需要调速的,就装变频器,不需要调速的,就接成Y/Δ起动。
回复
mao000520
2008年08月27日 15:42:20
4楼
表示变频器与星三角降压启动并列使用,最重要是变频器出线侧要加一个隔离接触器
回复
sunywater
2008年08月27日 16:14:29
5楼
我个人认为是两者取一,支持3楼
回复
爱芳的日子
2008年08月28日 05:41:41
6楼
可能时一备一用吧,设备很重要吗?
回复
wtlwzj
2008年08月28日 11:15:20
7楼
应该是变频启动和星三角启动都要,备用关系。
正常的状态下,用变频启动,变频器故障的情况下,使用星三角启动,这样设备不用停机。
我以前做的项目就是这样的。
回复
yezhi19846
2008年08月29日 16:48:52
8楼
同意7楼说法,但是如果电机调速就不一样了
变频器更能够针对那样工作环境
回复
gj5789
2008年09月04日 21:02:34
9楼
用YJV6*16+1*10的电缆合适
回复
hhm-118
2008年09月04日 21:31:50
10楼
如果不需要调速,用软启动也可,电缆的大小可以
回复
maozai_2005
2008年09月05日 01:10:41
11楼
我想说一下,
如果说是变频启动,那30KW是好大的电流。。
请教一下大大。。。。