平时画图的时候,只管自己把湿式报警阀画上去,却不知道工作原理,哪位高手可以解释一些吗???还有一个问题,就是火灾危险等级低的,为什么湿式报警阀的控制喷头数量反而要少,火灾危险等级高的为什么反而多呢?我的想法是,火灾危险等级高的话,就应该多设几个报警阀去控制喷头的呀!三楼的,后面那句在王增长主编的《建筑给水排水工程》(第四版)第272页上有的,如果你们觉得这是个旧版本的(这个是自己找的),那么在张英主编的《新编建筑给水排水工程》,中国建筑工业出版社2004年9月1日出版的第96页上有(这个是我拖一个朋友给我找的).内容是一个报警阀控制的最多喷头数:喷水灭火系统一个报警阀控制的最多喷头数:轻危险级500 普通危险级800 严重危险级1000。
平时画图的时候,只管自己把湿式报警阀画上去,却不知道工作原理,哪位高手可以解释一些吗???还有一个问题,就是火灾危险等级低的,为什么湿式报警阀的控制喷头数量反而要少,火灾危险等级高的为什么反而多呢?我的想法是,火灾危险等级高的话,就应该多设几个报警阀去控制喷头的呀!
三楼的,后面那句在王增长主编的《建筑给水排水工程》(第四版)第272页上有的,如果你们觉得这是个旧版本的(这个是自己找的),那么在张英主编的《新编建筑给水排水工程》,中国建筑工业出版社2004年9月1日出版的第96页上有(这个是我拖一个朋友给我找的).内容是一个报警阀控制的最多喷头数:喷水灭火系统一个报警阀控制的最多喷头数:轻危险级500 普通危险级800 严重危险级1000。
12楼
上面的兄弟解释的很清楚啊
回复
13楼
谢谢楼上的几位
回复
14楼
大家可否对后面那句话,进行解释一下
回复
15楼
湿式报警阀的工作原理:
喷头遇热爆炸,水自喷头流出,自喷管道内的压力下降,湿式报警阀处存在压力差,止回阀打开,水注入自喷管网,同时部分水自湿式报警阀注入延迟器,通过支管到压力开关、警铃,压力开关动作,警铃报警。消防水泵接到压力开关信号,消防水泵启动。这是工程中必须具备的条件。还有就是通过手动报警按钮、探头启动消防水泵。
回复
16楼
非常感谢15楼,用自己的话,表达出了这个原理,通俗易懂,其实我在别处已经看过,只是用些框框和箭头表示的,我自己有些看不懂,现在你讲了,我明朗了很多.
回复
17楼
在工作中多看书,同时可以看生产厂家的样本。有的厂家样本很齐全,把设备的工作原理介绍得比书本还要详细。有时候样本的帮助之大是你无法想象的。在设计时尽量避免只有一家生产此产品的情况,当然这种情况很少了。
回复
18楼
1、火灾发生时,高温火焰或高温气流使闭式喷头的热敏感元件动作,喷头打开喷水.
2、管网内的水由静止变为流动,水流指示器被流动的水感应后把水信号转变为电信号,送入报警控制器.
3、在报警控制器上指示某一区域已在喷水,喷头持续喷水造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压,这种压力差达到一定值时,原来处于关闭状态的阀片就自动开启.
4、压力水通过湿式报警阀流向干管和配水管,同时水通过细管进入延时器,经延时确认,进入水力警铃和压力开关,发出火警信号.
此外,根据水流指示器和压力开关的信号或消防高位水箱的水位信号,控制器能自动启动消防水泵向管网加压供水,达到持续喷水灭火的目的。