我站为6KV配电室的终端配电室,上级配电室措拉我室的进线电源,造成我站母线失电,当时出现一出线柜过流跳闸,母联柜过流跳闸和接地信号动作,请大侠帮忙分析过流和接地的原因?
我站为6KV配电室的终端配电室,上级配电室措拉我室的进线电源,造成我站母线失电,当时出现一出线柜过流跳闸,母联柜过流跳闸和接地信号动作,请大侠帮忙分析过流和接地的原因?
2楼
接地了吧???:loveliness:
回复
3楼
“上级配电室措拉我室的进线电源,造成我站母线失电,当时出现一出线柜过流跳闸,母联柜过流跳闸和接地信号动作,”
不是错(措)拉,是越级跳闸吧?
出线和母联同时过流,说明故障还不小!一直跳到上一级去了。
出线没有接地(零序)保护?母联上哪来的接地(零序)保护?如真有,是不是出线故障影响到母线故障,跳母联后又跳到上一级?!
回复
4楼
对出线进行接地检查未发现接地现象,恢复送电后,一切均正常.有没有可能接地信号是误动作?
回复
5楼
可母线停电后,出线过流跳闸的现象正常吗?可以解释下原因吗?
回复
6楼
上级配电室误拉下级配电室的进线,造成下级配电室全站停电,仅剩直流,此时下级配电室的一出线出线过流跳闸的信号、进线也出现过流跳闸的信号?请教出线上述现象的原因?:L :L :L :L