自动喷淋的作用面积的解释?
gpechj02
gpechj02 Lv.7
2008年07月28日 09:40:02
只看楼主

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001中第2.1.6给出的作用面积定义如下:一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积。按5.0.1条确定的作用面积值为最小值。把这两条结合在一起来看,应该这样理解:对于某一设置了自动喷淋的建筑,其系统在一次火灾中按喷水强度所保护的最大面积不得小于5.0.1条中规定的值,这样就可以满足规范的要求了.最大的保护面积肯定是在离消防水泵最近的地方,也是就只要求离消防水泵最近地方的管网,在火灾中能保证5.0.1规定的作用面积值就行了.而没有必要选择最不利点进行计算。这显然是不对的,忘高人解释!

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001中第2.1.6给出的作用面积定义如下:
一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积。
按5.0.1条确定的作用面积值为最小值。
把这两条结合在一起来看,应该这样理解:对于某一设置了自动喷淋的建筑,其系统在一次火灾中按喷水强度所保护的最大面积不得小于5.0.1条中规定的值,这样就可以满足规范的要求了.
最大的保护面积肯定是在离消防水泵最近的地方,也是就只要求离消防水泵最近地方的管网,在火灾中能保证5.0.1规定的作用面积值就行了.而没有必要选择最不利点进行计算。这显然是不对的,忘高人解释!
gpechj02
2008年07月31日 09:46:21
12楼
老王,啥不见了。本人总是觉得规范编错了。中危1级的最小作用面积是160,按规范规定的作用面积的定义,即:系统中最大的保护面积大于160就行了,我上面的举个那个例子,从一层最不利点开始计算,系统中肯定有一最大保护面积大于160的地方,如些一来,这样算法也是对的。不需要从五层最不利点开始来计算。
回复
gpechj02
2008年08月01日 14:32:45
13楼
顶一下我的贴子,希望水友们热烈讨论
回复
gpechj02
2008年08月08日 09:41:18
14楼
奥运会都要开了,可还是没有满意的答复。我的心拉,哇凉哇凉的。
回复
gpechj02
2008年08月20日 14:27:21
15楼
网上没高人了,估计高人不会来论坛了。
回复
hxhlyh
2008年08月21日 10:24:26
16楼

说的很对!!我发的主题贴也是有点击,无人参与!!:lol :lol
回复
hxhlyh
2008年08月21日 10:28:23
17楼
2。你的看法有不妥的地方,最不利喷头所在的作用面积取为160m2,离消防水泵最近的最有利喷头所在的作用面积亦应取为160m2。
回复
hxhlyh
2008年08月21日 10:36:44
18楼
3。五层最不利喷头所在的作用面积内的喷头全部开放时,其总出水量应满足(假如设计要求为中危险I级,最不利喷头的工作压力取为本0.10MPa,K80喷头)Q=160*6/60=16L/s。
回复
gpechj02
2008年08月21日 11:53:29
19楼
楼上的兄弟,希望你好好看看我的贴子的内容。很欢迎你的讨论,但你的有些观点好看跟我的贴子文不对题。我贴子的原意:“按规范对作用面积的定义,系统中只有一处的保护面积大于160就行了”,这样的定义是不对的,或者说与规范其他条款是冲突的。
回复
hxhlyh
2008年08月21日 12:38:28
20楼
你的帖子我还真没看懂。花这么多的时间帮你解决问题,你什么态度????
回复
gpechj02
2008年08月21日 16:06:20
21楼
楼上的兄台不要见气。本人只是看这些鸟规范看的有点怪。越看越气。
回复

相关推荐

APP内打开