自动喷淋的作用面积的解释?
gpechj02
gpechj02 Lv.7
2008年07月28日 09:40:02
只看楼主

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001中第2.1.6给出的作用面积定义如下:一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积。按5.0.1条确定的作用面积值为最小值。把这两条结合在一起来看,应该这样理解:对于某一设置了自动喷淋的建筑,其系统在一次火灾中按喷水强度所保护的最大面积不得小于5.0.1条中规定的值,这样就可以满足规范的要求了.最大的保护面积肯定是在离消防水泵最近的地方,也是就只要求离消防水泵最近地方的管网,在火灾中能保证5.0.1规定的作用面积值就行了.而没有必要选择最不利点进行计算。这显然是不对的,忘高人解释!

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001中第2.1.6给出的作用面积定义如下:
一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积。
按5.0.1条确定的作用面积值为最小值。
把这两条结合在一起来看,应该这样理解:对于某一设置了自动喷淋的建筑,其系统在一次火灾中按喷水强度所保护的最大面积不得小于5.0.1条中规定的值,这样就可以满足规范的要求了.
最大的保护面积肯定是在离消防水泵最近的地方,也是就只要求离消防水泵最近地方的管网,在火灾中能保证5.0.1规定的作用面积值就行了.而没有必要选择最不利点进行计算。这显然是不对的,忘高人解释!
gpechj02
2008年07月28日 09:45:08
2楼
按本人的理解,规范中做出的定义应该改为"最小面积"。
回复
cuiqigang
2008年07月28日 11:13:02
3楼
规范确定的最小面积,位置应为建筑物的任何地点。
回复
gpechj02
2008年07月28日 11:49:46
4楼

那计算系统流量和消防水泵扬程时为什么要选在最不利点?
回复
gpechj02
2008年07月28日 15:23:43
5楼
先顶一下,别让贴子沉下去了
回复
hxhlyh
2008年07月28日 22:42:04
6楼
作用面积的意思是说喷淋系统工作时,同时开放的喷头的喷水面积,达到此值即满足要求.事实上喷淋系统主要扑救初起火灾,当火势失控时,基本上灭不到火.据统计,95%喷淋系统成功案例中,最多时同时开启四个喷头!有空顶顶我的帖.
回复
gpechj02
2008年07月29日 08:30:17
7楼
谢谢楼上的答复,但这还不是我想要的结果.
回复
gpechj02
2008年07月29日 21:00:13
8楼
估计没人知道了,可能规范就是错的
回复
hxhlyh
2008年07月29日 23:03:12
9楼
"最大的保护面积肯定是在离消防水泵最近的地方",不知你怎样有这种想法?说说看.喷淋管道的水头损失很大!我看靠文字表达太难解释清楚,可在短信息中沟通吧!!
回复
ah-wangjun
2008年07月30日 10:03:47
10楼
“最大的保护面积肯定是在离消防水泵最近的地方,”
这句话是怎么想出来的啊?
回复
gpechj02
2008年07月30日 13:12:19
11楼

1、一建筑(五层),每层均设自动喷淋,从最不利点喷头开始,算到泵出口,选择消防水泵。这样的消防水泵供下面几层时,如果不考虑下面几层减压,离水泵最近的地方(比如一层)压力要大,供的喷头数要多,保护面积也会变大。
2、如果我按一层的最不利地方点算到消防水泵的出口,这样得出来的水泵的流量和扬程肯定满足一层的要求。如果我采用这样的水泵或系统,也就存在有一处的最大保护面积大于规范要求的最小作用面积,这样的算法按规范字面上的意思也是符合要求的。但实际上这是不对的,一般是以第五层来算,不知道说明白没有?
回复