本人这一阵子做了个活儿,是吉林那边的一个钢铁厂的,他们要建个煤气加压站,这个加压站做配电,所以要建个配电室,但是由于工艺专业提了煤气加压站为一区,甲级生产车间,所以我们建议应将配电室与加压站分开建设,不应连接,工艺专业不同意,还不给划分防爆分区图,还要求配电室对煤气加压站必须开个门,里面的爆炸性气体主要是高炉煤气\转炉煤气\焦炉煤气,主要的成份为氢气、一氧化碳、甲烷,我认为既燃不让分开建设,应该在配电室采用正压通风,让配电室对煤气加压站持相对正压,请各位大师给凭凭,本人这一设计要求是否合理。如果做正压,应该给通风提些哪些具体的要求,通风的风机应如何配电?
小弟在此谢过大家了,我叫我们院的这些老顽固气 迷糊了,他们说啦氢气与一氧化碳的混合气体才叫爆炸性气体,他们对空气的相对密度是重还是轻应该看混合后的密度,而我认为以上两种气体若是在二区的定义下,可能出现单一释放的故障状态,所以三种气体混合状态都应该考虑,而不是考虑其中某一状态,请大家指教。