请教消防补风口的问题
dennis_fei07
2008年07月25日 15:05:57
来自于通风排烟
只看楼主

当一台消防补风机对应多个补风口,且这些补风口在不同的排烟区域时,需要实现打开其中的任何一个风口就能启动补风机,风口是常闭的,情况有点类似于排烟风口,请问应该采用什么风口,需不需要带70℃防火阀?(风机入口处有70℃的防火阀)

当一台消防补风机对应多个补风口,且这些补风口在不同的排烟区域时,需要实现打开其中的任何一个风口就能启动补风机,风口是常闭的,情况有点类似于排烟风口,请问应该采用什么风口,需不需要带70℃防火阀?(风机入口处有70℃的防火阀)
免费打赏
yan1980
2008年07月25日 15:14:32
2楼
不好意思我也是新手帮不了你多大忙,我觉得是要带70℃防火阀的.
回复
hejun18407
2008年07月25日 15:30:50
3楼
不用 出机房的地方有70度阀就够了
回复
toplhc
2008年07月25日 23:15:51
4楼
补风口一般不设计成常闭型,你的火灾补风思路多半出现问题了

对于没有补风机房的,风机入口都不需要70度防火阀
回复
toplhc
2008年07月25日 23:18:30
5楼
如果各防烟分区是相通的,你补风口不用到每个防烟分区

如果各防烟分区是隔开的空间,而你考虑共用一补风系统,建议考虑一个防烟分区着火,补风机启动,一起补风

不过,不知道你具体情况,你最好是按防烟分区画个示意图

[ 本帖最后由 toplhc 于 2008-7-26 13:11 编辑 ]
回复
nikuaile
2008年07月29日 20:40:09
6楼
楼梯间常开 前室常闭 可手动或远控开启 有送风口自带70防火阀的 用时开两或三层的 风机前应为单流阀