应急照明与消防应急照明——希望与各位讨论
lwy8860
lwy8860 Lv.4
2008年07月22日 22:10:37
来自于照明工程
只看楼主

13.9.15 4 备用照明和疏散照明,不应同一分支回路供电,当建筑物内设有消防控制室时,疏散照明宜在消防控制室控制。按新规范备用照明和疏散照明必须单独分开供电了?疏散照明在消防控制室控制,具体指什么,由消防控制室双电源箱供电还是指的什么?--------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.9.15
4 备用照明和疏散照明,不应同一分支回路供电,当建筑物内设有消防控制室时,疏散照明宜在消防控制室控制。

按新规范备用照明和疏散照明必须单独分开供电了?疏散照明在消防控制室控制,具体指什么,由消防控制室双电源箱供电还是指的什么?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

:lol 呵呵,新的规范拿到手里了,网上的电子版本和书本确实差别很大,大家要注意!

最近一直学习应急照明,得出了一些结论不知道对否,希望与各位讨论。之前一开始没弄的太懂主要是把应急照明和火灾应急照明没有区分开来。一般情况下的应急照明只是讲的停电情况下供继续工作或疏散用的照明,而火灾应急照明仅指火灾情况下供消防人员救人,疏散用的,两个的要求是不一样的。
一般应急照明没有严格的转换时间,最多也是满足一二级负荷供电转换时间的要求。同时只要满足双电源或者双回路即可。如果用带蓄电池的灯具或者集中EPS,可以与普通照明灯放在同一配电箱,而火灾应急照明必须根据防火分区设单独的应急照明配电箱,不能与普通照明配电箱合用,对于转换时间和供电时间规范上也有严格的要求,对灯具(加玻璃防护罩)及导线的材料(阻燃,耐火)也有严格要求。
所以我觉得一个建筑不能笼统的按一种应急照明来做,有些场所既满足普通应急照明即可,有些场所必须按火灾应急照明来做。 因为发生火灾的时候必须要切除非消防电源,而且普通的应急照明也属于非消防电源必须切除,还要强制点亮火灾应急照明。所以不区分开来根本无法做到这一点。

[ 本帖最后由 lwy8860 于 2008-8-21 17:44 编辑 ]
免费打赏
aowenliang
2011年01月06日 10:12:40
22楼
个人的理解不一样,审图单位往往会按规范来,把别人的理解强加于身上,改图比较麻烦!