水平单管系统垫层厚度问题
cjgplx
cjgplx Lv.7
2005年03月12日 10:12:20
来自于采暖供热
只看楼主

各位老师,小生一直困惑的问题请不吝指教:水平单管串联式供暖系统,垫层的厚度到底要多大?细算一下:管径仅25,垫层需做多厚呢?况且单管系统仅仅一根管道沿墙边行走,有必要将整个垫层都作成50甚至60厚吗?!而面层的厚度就在20以上,加起来就有70厚了,结构作起来荷载大,而且整个工程的造价立马上去了。请问:将垫层做成30~40厚而利用面层的厚度来埋管行吗?

各位老师,小生一直困惑的问题请不吝指教:
水平单管串联式供暖系统,垫层的厚度到底要多大?细算一下:管径仅25,垫层需做多厚呢?况且单管系统仅仅一根管道沿墙边行走,有必要将整个垫层都作成50甚至60厚吗?!而面层的厚度就在20以上,加起来就有70厚了,结构作起来荷载大,而且整个工程的造价立马上去了。请问:将垫层做成30~40厚而利用面层的厚度来埋管行吗?
免费打赏
gsl001
2005年03月12日 21:29:02
2楼
可参照北京的一本标准图,好象是京什么什么的,具体名称忘记了,对不起呀.
回复
cjgplx
2005年04月02日 10:20:36
3楼
电气管路可以穿钢管埋设于现浇板里,不存在打架问题,水管可以从墙上豫留槽,穿梁时预留钢管,都可以解决,惟独图集上对垫层厚度就是不肯做薄呢?!担心地面开裂的话可以做柔性套管嘛,不是吗?!搞不泠清!!

回复
luochengjin88
2005年04月02日 16:18:27
4楼
就是哈,太薄的垫层是不行的,如果管顶的厚度小于30mm,那么有可能水管的散热量会使地面的温度差太大,容易产生温度裂缝。一般最少80mm。。

回复
anotherqly
2006年08月04日 10:09:05
5楼
80Mm包括面层厚度吗?确实应做厚一点,否则地面容易裂缝的。
回复