请教:钢芯铝铰线的导电部分截面积计算
tanggang2006
2008年07月09日 15:18:50
只看楼主

在钢芯铝铰线中导电部分截面积是否包含有钢芯部分?请各位多多指教

在钢芯铝铰线中导电部分截面积是否包含有钢芯部分?请各位多多指教
免费打赏
tanggang2006
2008年07月10日 09:31:13
2楼
在计算导线截面积损伤程度时,导电部分截面积应不包含钢芯部分,而专指铝线部分.
回复
lingxuct
2008年07月10日 18:00:42
3楼
朋友想研究交流电流在导线上的密度分布吗?
告诉你,240以上钢芯铝绞线(中间有一根钢丝)与其同规格的全铝芯线在中间一根芯线上(钢丝与铝丝)的电流基本无区别。
回复
wxdchgs
2008年07月10日 23:17:58
4楼
以这种LGJ-120为例:
钢芯为 7*2.00mm,钢面积为22平方。
铝线为28*2.29mm,铝面积为115平方。总面积为137平方。
回复
tanggang2006
2008年07月11日 09:29:28
5楼
我想弄明白的是:在导线受损修复时,规程上有标准,当导线在同一处损伤的程度,即包包含强度损失占总拉断力的百分比,和截面积损伤占总导电部分截面积的比例。这总导电部分截面积是指?应该不是总截面积,不然怎么还称为总导电部分截面积,不直接讲总截面积?请多多指教!
回复

相关推荐

APP内打开