输送能效比ER
chalewen
chalewen Lv.8
2008年07月08日 20:02:04
来自于中央空调
只看楼主

不知道有没有人算过输送能效比ER值,今天算了一下,怎么也不能满足夏热冬冷地区小于0.00433的要求,这个值实在是很小.我的热水泵流量35CMH,扬程19M,温差10度,即使效率100%,算出来0.00445也还是大于规范要求.不只为什么会要求这么小.

不知道有没有人算过输送能效比ER值,今天算了一下,怎么也不能满足夏热冬冷地区小于0.00433的要求,这个值实在是很小.
我的热水泵流量35CMH,扬程19M,温差10度,即使效率100%,算出来0.00445也还是大于规范要求.不只为什么会要求这么小.
免费打赏
zhangluochen
2012年09月02日 13:59:31
2楼
学习啦,呵呵,你的计算方法对着,我也不知道为什么,回个帖子希望能有人继续回答。
回复
zzm999999
2012年09月03日 17:11:52
3楼
你的水泵是夏季工况下的运行参数,即夏季19m扬程,但冬季是10度温差(夏季按5度温差),假设夏季与冬季负荷一样,冬季流量就会减少一半,系统阻力大致就是19/4=4.75m,此时,水泵通过变频等手段,把扬程变为5m,就满足要求了。
回复