净化空调自动控制系统作为医院净化空调系统运行中心的“大脑”,但该功能却没有得到充分发挥,大多数厂商的自动控制系统仅仅处于实现远程设备简单启动、停止控制和实时监控的基本功能阶段,没有达到优化医院内净化空调系统各设备运行状态的效果,从而限制了节能潜力的挖掘。 净化空调自动控制系统功能: 1、采用多功能控制器、温、湿度传感器,压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。
净化空调自动控制系统作为医院净化空调系统运行中心的“大脑”,但该功能却没有得到充分发挥,大多数厂商的自动控制系统仅仅处于实现远程设备简单启动、停止控制和实时监控的基本功能阶段,没有达到优化医院内净化空调系统各设备运行状态的效果,从而限制了节能潜力的挖掘。
净化空调自动控制系统功能:
1、采用多功能控制器、温、湿度传感器,压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。
2、新风机组与对应的循环机组实现联动启停功能。
3、控制系统能实现根据系统阻力变化自动变频恒定系统风量的功能。
4、净化空调控制系统的控制满足机房本地控制和手术室、护士站内远程控制的功能需求。
5、远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能:
a、机组启、停;
b、值班运行/全风量运行转换;
c、温度的设定;
d、室内温、湿度的显示;
e、机组启、停指示;
f、机组值班状态指示;
g、机组运行指示;
h、机组故障指示;
i、高效过滤器堵塞报警指示
j、正负压转换控制及指示。
6、机房控制柜内还可以实现以下的控制功能:
a、室内控制面板实现的全部功能
b、风机运行频率显示;
c、中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等;
d、手、自动风量调频切换,手动频率设定、半风量值班频率设定;
e、冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态;
f、试灯和功能切换;
g、各种控制参数(室内温、湿度;变频器频率等)的设定和修改
净化空调自动控制系统节能效果:
1、新风机组对新风集中深度除湿处理,节省循环空调机组的抽湿及再热能耗。
2、所有空调机组均采用变频器进行控制,采取恒风压控制技术,自动恒定系统风量,严格控制室内所需的风量,节省运行费用。
3、风冷热泵机组出水总管安装电动蝶阀,并与机组联动启闭,冷冻水泵、采暖水泵采用变频设计,根据供回水温差及压差自动调节运行频率。
4、所有净化机组的风机均需要按照最高效率进行选型;
5、从整体上提供完整智能节能运行服务方案,可实现综合节能15%-40%。
canlead净化空调自动控制系统通过调整医院能源供需平衡,投资成本相对较小,通过科学控制,提高医院环境的舒适性,为业主提供舒适的工作、就医环境。