请教关于大底盘设缝问题
amend77
amend77 Lv.2
2008年07月05日 11:38:25
只看楼主

现做一个高层小区,四栋33层,带人防地下室,地面情况复杂,1,2号楼现有地面比3、4号楼现有地面高3米,3、4楼与周边地界为一个标高,地下人防车库要连成一体,考虑3、4号楼的嵌固,将所有地下室做2层,地下一层为车库,地下二层为人防车库,但1、2楼地下二层均埋在地下,而3、4号楼的地下一层,虽然建成后也在地面以下,但四周都只有少量的回填土,不能按地下室考虑,这样的话小区就要按大底盘加四个多塔来建模(地下一层做为大底盘)。

现做一个高层小区,四栋 33 层,带人防地下室,地面情况复杂, 1 2 号楼现有地面比 3 4 号楼现有地面高 3 米, 3 4 楼与周边地界为一个标高,地下人防车库要连成一体,考虑 3 4 号楼的嵌固,将所有地下室做 2 层,地下一层为车库,地下二层为人防车库,但 1 2 楼地下二层均埋在地下,而 3 4 号楼的地下一层,虽然建成后也在地面以下,但四周都只有少量的回填土,不能按地下室考虑,这样的话小区就要按大底盘加四个多塔来建模(地下一层做为大底盘)。
问题: 1 做为大底筋的地下一层,一部分在埋在地下,一部分坐于地面以上,建模时,可否不做为地下室?
2 能否在地下一层处设缝,将多塔分开,按单塔分开计算, 1 2 号楼按 2 层地下室, 3 4 号楼按一层地下室, 3 4 号楼少量的回填土如何计算?
请高手指点一下,谢谢!
免费打赏
shoo775
2008年07月05日 22:32:10
2楼
将地下负2层连体按大底盘嵌固是对的,如果没有可靠的嵌固措施,是不能设缝的
地下一层处可以设缝将4个塔楼分开计算,但-1层都不能考虑土体的嵌固,因为1#2#楼也因为分缝出现无嵌固临空面

因为地上四栋塔楼层数、结构基本一致,建议按地下两层连体4塔结构计算,-2层嵌固层,-1层不考虑土体嵌固。
回复

相关推荐