在中央空调系统中,冷冻水的流量和冷却水的流量哪个大?为什么?
在中央空调系统中,冷冻水的流量和冷却水的流量哪个大?为什么?
2楼
冷却水的流量大点,为什么准确的说不上了
回复
3楼
不用知道为什么
回复
4楼
冷却水的流量大点,为什么准确的说不上了
回复
5楼
呵呵!冷却水量大,是对的。一般来说吧冷却水7/12℃五度温差,冷却水为32/37或30/35也是5度温差,根据比热容看,水的能量变化大谁的水量就大。冷却水冷却的是由制冷剂吸收的冷冻水的冷量+压缩机的做功热量,你看看压含图或者焓熵图就能理解。我以前做过制冷。
回复
6楼
其实还有一点
7/12℃和32/37或30/35,那个密度大哦