地下室消防补风机是否需要机房
lu0923
lu0923 Lv.4
2008年07月02日 20:25:42
来自于通风排烟
只看楼主

如题,非车库的地下室消防补风机,是否需要专门的风机房,另外,风机配的阀是70度还是280度。大家给点意见。

如题,非车库的地下室消防补风机,是否需要专门的风机房,另外,风机配的阀是70度还是280度。大家给点意见。
免费打赏
a84508891
2008年07月02日 21:15:27
2楼
不需要, 设70度的放火阀,
回复
wanqian0010
2008年07月03日 10:04:11
3楼
考虑周全一些..
就设一个机房最号..这样噪声对于其他区域影响也会比较小....
当然也可以吊装在其他允许的功能区域里面...
回复
hlqhlq2008
2008年07月03日 10:34:42
4楼
如果需要设补风机,就应该设机房,因为改风机为消防所用,就应该同其他房间分开。如果为自然补风就不用了。
回复
hlqhlq2008
2008年07月03日 10:36:02
5楼
防火阀为70
回复
flier_01
2008年07月04日 19:54:08
6楼
在室内的风机
如果有条件最好设置机房
否则应对风机采取一定的防护措施
应设置70度防火阀
(在屋顶的可以不设)
回复