变压器容量问题
happy-1437
happy-1437 Lv.2
2008年06月30日 10:51:36
来自于变压器
只看楼主

现在有个工程是这样:电动葫芦32台,功率3KW,额定电流7.6A,启动电流42A,电动葫芦要求同时启动,同时运行。要选变压器,应该选多大容量呢?

现在有个工程是这样:电动葫芦32台,功率3KW,额定电流7.6A,启动电流42A,电动葫芦要求同时启动,同时运行。
要选变压器,应该选多大容量呢?
免费打赏
happy-1437
2008年06月30日 20:47:08
12楼
你们见过龙门群吊没?
没见过,请不要说是凭空捏造!!
回复
happy-1437
2008年06月30日 20:51:07
13楼
大家见过没??
回复
happy-1437
2008年06月30日 20:55:34
14楼
这就是现场的照片。
回复
happy-1437
2008年06月30日 20:59:25
15楼
看见没有?
回复
xx_691214
2008年06月30日 21:31:30
16楼
电动葫芦32台,功率3KW,同时(步)运行--------上升,下降,左移,右移,用315kVA的变压器(因全压直接启动).
回复
mwgyx507
2008年06月30日 22:57:33
17楼
支持16楼的说法,315的可行又不太浪费。只是启动瞬间电压有跌落。
回复
happy-1437
2008年07月01日 07:57:34
18楼
315KVA的启动瞬间电压跌落厉害到哪知程度呢,会不会引起最末端电动葫芦起不来呢??
回复
happy-1437
2008年07月01日 15:51:20
19楼
???????
请继续关注阿
回复
chen_feng_
2008年07月01日 17:32:09
20楼
315kVA 有点够戗,,同时起动压降可能超10%。。。最好选400kVA。
回复
chen_feng_
2008年07月01日 17:32:32
21楼
315kVA 有点够戗,,同时起动压降可能超10%。。。最好选400kVA。