变压器容量问题
happy-1437
happy-1437 Lv.2
2008年06月30日 10:51:36
来自于变压器
只看楼主

现在有个工程是这样:电动葫芦32台,功率3KW,额定电流7.6A,启动电流42A,电动葫芦要求同时启动,同时运行。要选变压器,应该选多大容量呢?

现在有个工程是这样:电动葫芦32台,功率3KW,额定电流7.6A,启动电流42A,电动葫芦要求同时启动,同时运行。
要选变压器,应该选多大容量呢?
免费打赏
happy-1437
2008年06月30日 14:37:57
2楼
有没有人知道阿?
回复
yhy801208
2008年06月30日 14:57:13
3楼
这个可要算短路电流的,变压器一般运行其容量的70%为好!我看用125kVA应该可以了
回复
happy-1437
2008年06月30日 15:30:14
4楼
可我感觉至少要500KVA才行?
回复
happy-1437
2008年06月30日 15:33:04
5楼
应该要考虑它们的启动电流阿,同时启动时
回复
lingxuct
2008年06月30日 20:06:04
6楼
为什么老是出怪事?
前面刚看过10台18.8KVA焊机要装多大的变压器,没说有其他负荷,这里又有“电动葫芦32台,功率3KW”还是没其他负荷,也是问要装多大的变压器,这么多电动葫芦给什么服务的,被服务对象就不需要用电!
我怀疑有些人突发奇想,什么“电动葫芦32台,功率3KW,额定电流7.6A,启动电流42A,电动葫芦要求同时启动”!你用什么办法让32台电动葫芦同时启动??!!!!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-6-30 20:08 编辑 ]
回复
happy-1437
2008年06月30日 20:35:22
7楼
你知道就请告诉我,不知道的话,请少发牢骚,
我不是搞这一行的,也不精通,原谅一二,
另外,告诉我该怎么表述,因为它的确只用于这些电动葫芦!!!!
回复
happy-1437
2008年06月30日 20:37:17
8楼
控制部分的功率、电流我暂且忽略了
回复
happy-1437
2008年06月30日 20:41:07
9楼
这是一个长轨群吊,吊钢轨用,当然要求同步了
回复
xx_691214
2008年06月30日 20:42:12
10楼
6楼说的真对!!!!!!此类问题-----------凭空捏造----------没有应用价值!!
回复
happy-1437
2008年06月30日 20:45:15
11楼
我是想知道这么台电机同时一起启动时,冲击电流有多大?怎么计算?
每台的启动电流和呢,还是通常说的 一台最大的启动电流+其他额定电流和
知道的请告诉我,不甚感激!