现在有个工程是这样:电动葫芦32台,功率3KW,额定电流7.6A,启动电流42A,电动葫芦要求同时启动,同时运行。要选变压器,应该选多大容量呢?
现在有个工程是这样:电动葫芦32台,功率3KW,额定电流7.6A,启动电流42A,电动葫芦要求同时启动,同时运行。
要选变压器,应该选多大容量呢?
22楼
315kVA 有点够戗,,同时起动压降可能超10%。。。最好选400kVA。
回复
23楼
谢谢楼上的指点,我给客户的传真也是选至少400KVA以上的变压器。
回复
24楼
应该计算启动时配电母线上的压降吧,按照电机容量的话至少是要400KVA
回复
25楼
没有别的用电设备,就为32台葫芦!为了以后可能发生的用电设备,装一台500KVA的变压器肯定能正常使用。
电气设备是需要严格防止电动机群起的,而它偏要群起,就需要用大一点的供电设备了,用小了,一可能发生设备不正常,二会使供电设备提早老化。
回复
26楼
谢谢!
非常感谢大家指导
回复
27楼
用200KVA的就可以了
回复
28楼
我最需要的是计算方法和公式阿
回复
29楼
学习了!:victory:
回复
30楼
哎,自己顶了阿,
虽然不是好贴
回复