变压器容量问题
happy-1437
happy-1437 Lv.2
2008年06月30日 10:51:36
来自于变压器
只看楼主

现在有个工程是这样:电动葫芦32台,功率3KW,额定电流7.6A,启动电流42A,电动葫芦要求同时启动,同时运行。要选变压器,应该选多大容量呢?

现在有个工程是这样:电动葫芦32台,功率3KW,额定电流7.6A,启动电流42A,电动葫芦要求同时启动,同时运行。
要选变压器,应该选多大容量呢?
免费打赏
chen_feng_
2008年07月01日 17:33:02
22楼
315kVA 有点够戗,,同时起动压降可能超10%。。。最好选400kVA。
回复
happy-1437
2008年07月01日 17:42:05
23楼
谢谢楼上的指点,我给客户的传真也是选至少400KVA以上的变压器。
回复
2zxhtmm
2008年07月01日 17:55:41
24楼
应该计算启动时配电母线上的压降吧,按照电机容量的话至少是要400KVA
回复
lingxuct
2008年07月01日 18:03:24
25楼
没有别的用电设备,就为32台葫芦!为了以后可能发生的用电设备,装一台500KVA的变压器肯定能正常使用。
电气设备是需要严格防止电动机群起的,而它偏要群起,就需要用大一点的供电设备了,用小了,一可能发生设备不正常,二会使供电设备提早老化。
回复
happy-1437
2008年07月01日 18:03:27
26楼
谢谢!
非常感谢大家指导
回复
lowu2008
2008年07月02日 08:39:17
27楼
用200KVA的就可以了
回复
happy-1437
2008年07月02日 08:56:33
28楼
我最需要的是计算方法和公式阿
回复
zihao
2008年07月02日 10:54:01
29楼
学习了!:victory:
回复
happy-1437
2008年07月03日 16:17:03
30楼
哎,自己顶了阿,
虽然不是好贴
回复

相关推荐

APP内打开