方案是:1、采用地源热泵2、设计新风系统,采用地板送风,房间上部排风,在房间内形成置换气流,将室内污浊空气及湿负荷带走。3、在顶棚或地板铺设辐射板,夏季供水温度为23~25度,负担房间的显热负荷4、理论上辐射板不会结露,但要长时间运行,如间断运行,我估计会结露。请大家谈谈此空调方式是否可行
方案是:1、采用地源热泵
2、设计新风系统,采用地板送风,房间上部排风,在房间内形成置换气流,将室内污浊空气及湿负荷带走。
3、在顶棚或地板铺设辐射板,夏季供水温度为23~25度,负担房间的显热负荷
4、理论上辐射板不会结露,但要长时间运行,如间断运行,我估计会结露。
请大家谈谈此空调方式是否可行
2楼
住宅需要恒温恒湿空调吗????:L :L :L 营造标准的过高,这是在浪费能源:hug:
回复
3楼
你的围护结构的热工性能,能不能说来听一听。室内的设计参数也说来听一听。你知道吗,高标准恒温恒湿空调,最好是内区房间,连外窗都不能开:) 你的住宅要做到恒温恒湿,成本将非常的高昂:lol 关键你打算用什么的控制系统,来保证室内能达到恒温恒湿:lol
回复
4楼
住宅为什么要恒温恒湿呢,一般舒适性空调可以有一个正负一度的温差调节范围,湿度也可以有一个正负百分之五的范围。人的身体对小于一度的温差根本就感觉不出来。!!!!你要是真的想提高设计标准不如加大新风量,或提高室内参数的可控制范围。:time:
回复
5楼
住宅设计成恒温恒湿空调是一个概念,我的看法是业主通过这个概念提高卖点,空调热指标通常在30~40W/m2之间,设计恒温恒湿空调是业主要求,北京已有楼盘按此方法设计,并投入使用.
回复
6楼
我想上传一些恒温恒湿空调设计的资料,改版后不知怎么上传
回复
7楼
1.外墙体系:
住宅的主体结构以钢筋混凝土墙体为主,在其外侧设置高密度保温板,再留出空气对流层,设置开放式的干挂外墙。中间流动空气层能带走保温板上的凝结水,有效保证保温材料的长期干燥,维护其保温性能持续有效。空气层加上干挂的外墙,有很好的遮阳隔热作用,并有效防止了雨水侵入。(满足要求保温的条件下,材料的选择可多样性。)
2.外窗系统:
窗户采用断桥隔热铝合金窗,窗框和窗洞的结合空隙也采取阻热设计,有效隔绝热传导。采用双层中空玻璃加LOW-E涂层,可以内外双向阻热,达到保温效果。(窗体选择:外窗系数U值<2)
3.屋顶地面系统:
屋顶设置较厚的保温层,女儿墙部分也严密包裹,并且把隔热 层延伸到地面冻土层以下,形成闭合的保温隔热体系,全方位阻隔能量流失。
4.外遮阳系统:
窗外安装铝合金外遮阳卷帘,其遮阳遮阳率最高可达80%,不仅可以遮挡直射辐射,还可以遮挡漫射辐射,从而降低室内制冷负荷,达到节能目的。
5.地源水源热泵技术系统:
采用埋设垂直管、水平管或地表水抛设管路等多种方式,直接从浅层常温土壤中提取能量。冬季将地热传递到需要采暖的建筑物内,夏季将建筑物内的热量通过热泵机组传递散失到地表浅层中。与其他形式的冷暖设备相比,地源热泵节能效果明显,取用的能源比传统空气源热泵更广泛。
6.天棚柔和辐射采暖制冷系统:
通过预埋在混凝土楼板中的均布水管,依靠常温水为冷热媒来进行制冷制热。夏天通入18至21度的冷水,冬天通入28至31度的热水,对室内进行20一26℃的低温差辐射调节控制。该系统温度分布均匀,室内无机械转动部件,无噪声且不占用室内空间,辐射温度与空气温度相关小,无风感、温度均匀,无噪声空气洁净。
7.不产生交叉污染的全置换新风系统:
经过除尘、消毒、除湿等多级处理的新鲜空气,以略低于室内的温度并以〈0.2-0.3M/S的速度,从地面踢角或窗下送出,无噪声,无风感,无噪音。由于送风层的温度较低,密度较大,会沿着整个地板面蔓延开来形成一个¡°新风湖¡±,通过人体和室内各种其他热源加热,连同人口中呼出的废气一起缓慢上升,通过设在上部的排风口有组织排放,保持新鲜的室内空气。
无风感、无噪声、健康卫生,湿度稳定,新风利用率高,风管截面小,设备成本和运行费用低。
8.同层排水系统:
排水问题在本层解决,当然排水立管还是贯通各层的同层排水接入器同国家标准图集中的做法类似,卫生洁具可以自由布置;由于排水横管均在本层布置,因此楼板上没有洁具排水小立管预留洞,防水工作量大为减少;水封问题已在接入器本身解决,大便器除外,其它卫生洁具无须另设存水弯;接入器本身设有检查盖板,检查口,清通检修非常方便;水封为洗脸盆,浴盆等洁具所共用,不易干涸,防臭溢出功能较好;同原普通立管相比,接入器本身特殊的乙字弯结构具有一定的消能作用,使得排水立管中的噪声大为缩小,有效的隔绝了楼上楼下卫生间冲水噪音问题。
品质 走在世界前沿
¡°健康、舒适、恒温、恒湿、新风、节能¡±,不仅要满足使用空间的要求,还要满足人体对健康舒适的要求,包括室内温度、湿度、空气质量、采光、噪声控制等。具体说就是:室内温度全年控制在20-26℃;湿度40%-60%;可调节、控制光线和热量的透射;室内噪声35-45分贝以下;空气质量每人每小时提供15-30立方米全置换式新风,室内无风感,污浊气体完全排出、不再循环使用;卫生间、厨房无异味等。应用瑞士凯乐技术的项目既满足人们对舒适度的要求,同时比现行标准节能70%以上。凯乐公司可以依据当地气象条件,根据资金投入的状况,最大限度地利用有利的自然条件,充分发挥材料性能,合理优化建筑设计,使建筑内部空间在不使用任何采暖制冷设备时的自然温度最大限度地保持在人体舒适范围内,从而最大限度地降低设备的功率,缩短使用设备的时间,使采暖制冷所需要的能耗最小。
舒适度指标
节约建安成本
节省了采暖配套费;
不用安装空调、暖气;
采用欧洲的标准化、工业化设计理念,项目的施工周期缩短;
经过二次施工图精细化设计,原先由装修公司完成的工作,现在只需建筑公司土建工人就可以完成;
在公建项目上淘汰了传统中央空调,节约了空调盘管占用的大量空间,在房间净高不变的情况下,可以大大降低建筑物的层高,通常情况下,每层可以节省大约0.5米左右的高度,比如原来要建一个35层的办公楼,应用凯乐技术之后可以建40层,总高度没有增加,室内反而更加宽敞了。
降低运行费用
夏天通入18℃至21℃的冷水,冬天通入28℃至31℃的热水,对室内进行20℃至26℃的低温差辐射调节控制。只需要传统采暖制冷情况1/3的能量供给,节能率达到70%。
采用地源热泵或水源热泵,将在节能70%的基础上再节约50%,也就是说采用地源热泵或水源热泵之后节能率达到85%。
凯乐技术节能效果
凯乐(KT)通过整合设计环节、综合性价比优化,成本控制优化,以低生态成本、低社会成本,适宜的经济成本建造高品质的建筑。
凯乐(KT)的战略决策可以成功地优化任何气象条件下的各种建筑,优化后的建筑拥有非常高的舒适度和非常小的能源需求 ,优化后的建筑可以充分利用更先进敏捷的高效采暖通风空调系统,这个决策也为建筑师的建筑设计提供了更大的自由度。
案例:项目展示
万国城MOMA
北京锋尚国际公寓
南京朗诗¡¤ 国际街区住宅
万国城MOMA
北京万国城Moma恒湿恒温¡¤科技住宅项目,位于东城区东直门香河园路1号,总建筑面积约16万m۶,凯乐(KT)为恒湿恒温¡¤科技住宅项目提供了集建筑优化设计、设备综合优化配套设计、材料设备选择、装修设计及设备调试运行为一体的全程服务。节能效果达到70%以上 。
北京锋尚国际公寓
锋尚国际公寓是国内第一家采用凯乐(KT)健康、舒适、节能建筑系统,边设计优化,边选材,边施工的设计项目,是北京房地产市场的地产新锐。是布鲁诺¡¤凯乐教授和田原博士在全球可持续发展联盟(AGS)的支持下于中国实现的第一个全面执行欧洲发达国家住宅标准的房地产项目。它依靠先进的保温隔热建筑外围护结构,配合置换式健康新风系统和混凝土楼板柔和辐射采暖制冷技术,实现了这一标准。除此之外,公寓会所的餐厅和健身中心均为天棚辐射+置换式新风的健康舒适节能场所。凯乐公司为锋尚国际公寓项目提供了集建筑优化设计、设备综合优化配套设计、材料设备选择及设备调试运行为一体的全程服务。
自2002年4月26日锋尚国际公寓开盘以来,平均每天吸引上百人前来洽购或参观。其售价、均价已创京城西部最高记录,不到三个月时间销量即超过95%,创造了四个亿的销售佳绩。由于低能耗和看不到空调暖气,销售的口号为¡°告别空调暖气¡±。2003年初投入使用,现已运行四年,效果非常好,深受业主喜爱和欢迎。
南京朗诗•国际街区住宅
2004年的南京朗诗国际街区项目是从规划一直到工程精装修结束的全程服务项目。该项目的规划概念是在花园中修建建筑。在近16公顷的花园用地上规划了60%的多层建筑和40%的高层建筑。在这块花园土地上考虑了最大限度的节约能源,利用再生能源,采用了地源热泵作为主要冷热源,在南京地区的节能效果将达到85%。
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
回复
11楼
11#我严重同意:victory: :victory: :victory: :victory: :lol :lol
回复